Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти мультисплит gree gwhd36nk3ao ошибка e1 по высокому давлению
.: мультисплит gree gwhd36nk3ao ошибка e1 по высокому давлению
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «мультисплит gree gwhd36nk3ao ошибка e1 по высокому давлению», срабатывает по ошибке когда захочет
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
zekos


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 08-04-2014
Наружка gwhd36nk3ao. 3 внутренних: два 18-х и один 7-ка. трасса 60м.

Клиент осенью смонтировал мультисплит, все работало. Весной, когда начали его использовать полезли ошибки e1 по высокому давлению
.
Померил HP - прыгает до 30 бар. Давление LP в норме. Это вроде как говорит о том, что заломов трассы, засора капиллярки нет.

На шилдике - рабочее давление нагнетания 4 МПа. Проблема ещё в том, что спрогнозировать, когда он снова сработает по ошибке не реально. Может выскочить как днём, так и ночью, как в жару так и в холод. Может несколько дней отработать нормально. Когда я на объекте работает стабильно, следовательно замерить давление при ошибке не имею возможности.

Потом начали обмерзать внутренние блоки.. Специалист в офф. сервисе сказал, что могут быть неправильно подключены внутренние блоки(перепутаны). Внимание: поменял местами штекеры EEV и подключение блоков - проблема пропала. Спишем на плохой контакт. Но испаритель одного из 18-х блоков холодил только на половину. Решил перезаправить, так как не знаю, насколько хорошо свакумировали монтажники. Свакумировал ( вакумировал около 2.5 часов), посчитал сколько добавить фреона, заправил по весам. И эта проблема пропала.

Знакомые говорят, что может датчик тупить. Менять его да и все.

Что делать? потому что у меня есть сомнения. Могут EEV барахлить?

Прошу помощи, так как нет ничего хуже, чем незаконченное дело.

Всем жаркого лета!
Создано 09-07-2014 06:31
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Из всего большого количества букав информации для размышлений нет вообще.
Или Вы всерьез считаете, что здесь собрались экстрасенсы и по Вашему сообщению поставят диагноз?
Вы уж как-нибудь сами, ручками, проверьте, соответствуют ли трассы блокам и межблочкам.
Был в практике случай с пятиголовым мультом, когда три блока были включены по кругу.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-07-2014 08:50
Наверх
zekos


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 08-04-2014
Буков много, потому что много мистики. Но чудес не бывает.

Центрального пульта нет, на каждый блок идёт 3 провода с наружки. Пробовал включать по одному, клапана срабатывают верно. Морозит тот, какой нужно.
Создано 09-07-2014 14:31
Наверх
VVovka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 07-04-2011
zekos, Был подобный случай, но только на пяти головом C&H GWHD42NK3AO , около полу года назад. Проблема решилась заменой датчика HP.
Создано 09-07-2014 20:32
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.