Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти LG UT36-NNDRO/UU37-UEDRO ошибка CH24?
.: LG UT36-NNDRO/UU37-UEDRO ошибка CH24?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «LG UT36-NNDRO/UU37-UEDRO ошибка CH24?», После запуска кондиционера на тепло начинает расти давление на сервисном штуцере "газовой" трубы.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
LG UT36-NNDRO/UU37-UEDRO ошибка CH24?
CH24 - High or low pressure trip. Low at 1 bar High at 35 bar check pressures

После запуска кондиционера на тепло начинает расти давление на сервисном штуцере "газовой" трубы.
При достижении давления 44 бара срабатывает защита по высокому давлению.
Если на момент пуска заблокировать датчик давления, то давление растёт до 46 бар и после начинает быстро падать. Кондиционер входит в режим.
24 бара(газ)-22 бара (жидкостная) вентилятор не работает
26 бара(газ)-24 бара (жидкостная) вентилятор работает
и работает дальше. Токи по фазам 5А; 4,5; 4,7;

На холод кондиционер запускается и работает. Токи по фазам в пределах 5А

Есть предположение, что «виновник» четырёхходовой клапан.
Создано 20-06-2014 11:25
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
А чё, продиагностировать в начальный момент работы религия не позволяет? :D
Как вариант, ОК капиллярки.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 20-06-2014 12:10
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
Проверь трассу на предмет заломов

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 20-06-2014 16:52
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Капиллярки нет, стоит E.E.V..
Заломов на трассе тоже нет.
Аномальное давление возникает, только при работе на тепло.
Да и дельта давления на внутреннем блоке и трассе не большая, что "говорит" об отсутствии заломов.

Хм, получается, что виноват E.E.V..
Создано 21-06-2014 11:35
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Подать питание, дождаться когда EEV "оттрещит" вверх. Скинуть катушку и запустить в режим "тепло".
Создано 22-06-2014 10:41
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
Задержка запуска вентилятора на внутреннем, еще может быть.
Если ЭРВ не открывается то надо смотреть на датчики по которым это ЭРВ ориентируется, либо плата управления.
И еще, если стоит задержка по времени для "прогрева" то может кондиционер перезаправлен?

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 22-06-2014 10:59
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
Цитата
Хм, получается, что виноват E.E.V..

получается ,что он задерживается с открытием

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 23-06-2014 16:23
Наверх
2703


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
Могло мусор подогнать к ЭРВ и при работе на тепло он препятствует, а на холод его отодвигает.
Создано 23-06-2014 20:54
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.