Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти McQuay MWM007GR - что болит? не могу код ошибки понять.
.: McQuay MWM007GR - что болит? не могу код ошибки понять.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «McQuay MWM007GR - что болит? не могу код ошибки понять.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
den(093)


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 30-05-2012
Собственно внутренний блок включается,на пульт реагирует. табло нет,выдает код светомузыкой : 2 раза моргание красным индикатора тепло/холод, потом одновременно 5 раз моргают индикаторы таймера и тепло/холод.
в том руководстве,которое попалось на глаза - таких кодов нет. шо я делаю не так?
Создано 26-03-2013 11:33
Наверх
Vladice


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 09-09-2008
По аналогии со некоторыми моделями стиралок код=25, в одном из мануалов маквеевских 25-я означает проблемы наружнего датчика температуры, по другим мануалам 5мерцаний так же датчик наружки.
Создано 27-03-2013 20:46
Наверх
den(093)


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 30-05-2012
А эт разве 25 получается? первый индикатор-то мигает как 2+5,второй - 5.
Создано 28-03-2013 07:16
Наверх
Vladice


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 09-09-2008
2 десятки, 5 единицы.Но это предположение, не подкрепленное документацией.
Создано 28-03-2013 19:09
Наверх
den(093)


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 30-05-2012
Погода нормализовалась - добрался до наружнего блока наконец. Докладываю по результатам - сопротивление датчика при +5 - 22 кОм. При отключении датчика все работает отлично,не выдавая никаких кодов. При включении - встает раком. Почесав репу отключил его нахрен и пока оставил в таком виде. Спасибо за предположение!

ПС: в мануале с макквеевского сайта нашлось еще более забавное - одновременное моргание этих лампочек говорит либо о срабатывании автомата компрессора,либо об утечке газа. отличная система диагностики! : )
Создано 03-04-2013 08:49
Наверх
hamel222


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 26-06-2011
Не парься по поводу датчика, звонили в McQuay сказали что бывает беда с ними, иногда с ним не работает иногда без него. Ссылаются на мозги агрегата.
Создано 03-04-2013 13:51
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы