Сплит General Climat GC-S18HRI N1 S/n C101258970510A.Не включает режим тепло, при этом команду принимает, холод включается без проблем.Зависает.Если сбросить(reset) питание, включение на тепло с пульта происходит,компрессор работает, давление в норме, после прогрева включается вентилятор внутрянки, но нет вращения вентилятора наружнего блока.Датчики по 10Ком.Единственное монтажники подцепили межблочку проводами на 1,5 кВадрата.На проце наклейка: CE-KFR48G/N1Y-I1(B8), на "памяти": 30771.
|