roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Добрый день! Канальник выдает Е5, до наружки не добраться никак. При включении вентиляторы наружки работают с минуту,потом останавливаются,внутри так же. Через 10 мин уходит в ошибку. Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью, это компрессор или плата (платы)? Напряжение в норме. Есть ли смысл влазить в кучу проблем (разбирать под наружкой крышу пристроенного летнего кафе) ?
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
E5 - Блокировка двигателя компрессора
Предполагаемые причины из мануала:
■ Блокировка компрессора
■ Высокий перепад давления (2,6 МПа и более)
■ Неисправная плата инвертора
Это скорее всего.
■ Запорный клапан остается закрытым.
■ Неверная проводка UVWN
Это вряд ли.
Цитата |
---|
roeg пишет:
Есть ли смысл влазить в кучу проблем |
Если опыта и возможности нет, прибыли не принесет, случай не гарантийный, то не советую.
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Спасибо, Leningrad, за информацию. На щитке питания промерил ток - при попытке запуска компрессора поднимается на0,3 А на пять секунд, затем сбрасывает. Проводку никто не трогал.Опыт небольшой есть, а вот возможности нет.
|