Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти ПРоблемы с кондиционером JAX полупром
.: ПРоблемы с кондиционером JAX полупром
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «ПРоблемы с кондиционером JAX полупром»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
доброго времени суток. возникли проблемы с кодеем jax полупром трехфазный... работает пару минут потом отключается.аварии не показывает. ошибок вроде ни каких нет... помогите пожалуйста
Создано 09-08-2012 23:04
Наверх
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
индикация показывает что все в порядке
Создано 09-08-2012 23:12
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Аварии показываются в наружном блоке по индикации диодов. Ищите мануал на медею.
Создано 10-08-2012 08:30
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Померте токи на фазе компрессора - это для начала .

M@LEY из Барнаула
Создано 10-08-2012 15:02
Наверх
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
в наружнем блоке один индикатор. горит красным( вроде бы это норма)при остановке ничего не меняется. как будто проходит сигнал на выключение.приезжали "спецы" из край центра походили с умным видом, помыли наружный блок, и сказали что все в порядке. уехали. а клиент обратился ко мне с теми же проблемами что и были описаны выше... запуск, 30сек. или минута работы,и оcтановка наружнего блока.
Создано 10-08-2012 22:40
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
на внутрянке смотри термистр на сипарителе, бывает что не соотвествует, и падает в аврию по защите заморозки, вынь его пусть теплый висит и толкани.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 10-08-2012 23:11
Наверх
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
пробовал. не помогло...
Создано 10-08-2012 23:14
Наверх
D-V


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
Давай модель своего джакса-будем кумекать.
Создано 10-08-2012 23:54
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
коллектор вешали хоть?

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 11-08-2012 00:00
Наверх
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
нет, я конечно не часто в нашей глуши с полупромом сталкиваюсь... но заправку проверил в первую очередь... а модель джакса ACS-36e.
Всем заранее благодарен.
Создано 11-08-2012 00:21
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Перефазировка. http://www.jax.ru/u/pdf/2011/error_code_poluprom.pdf

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-08-2012 11:42
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Если работает пару минут, то это не перефазировка. Скорее всего низкое давление при пуске долго не возвращается в заданные пределы-Защита по низкому давлению. Или наружный блок грязный- конденсатор двух слойный и при видимой чистоте грязь между теплообменниками.
Создано 12-08-2012 10:01
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Подождем ответя ТС... :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 12-08-2012 11:24
Наверх
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
Спасибо за ваши советы. но внутренний блок не показывает ошибок. led1 горит как будто норма. попробовал снять температурный датчик который на нагнетании компрессора- блок не отключается... но через пару минут появляется визг или писк как будто реактивный двигатель работает и лезет давление на паровом трубопроводе. есть мнение что не срабатывает 4-х ходовой кран. при подаче на него напряжения отдельно работает, а в цепи такое ощущение что не включается. да еще приношу свои извинения. ввел в заблуждение модель JAX acs-36he. кондиционер работает на R-22 (техника старая уже лет 5-6).у кого какие соображения прошу высказывать. Всем заранее благодарен.
Создано 12-08-2012 22:26
Наверх
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
да и еще на внешнем блоке только один индикатор.
Создано 12-08-2012 22:28
Наверх
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
у всех мысли кончились
Создано 14-08-2012 17:30
Наверх
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
жаль...
Создано 14-08-2012 17:31
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Жаль не это. Жаль, что ТС не догадался давления померить.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 14-08-2012 18:30
Наверх
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
спциально для SSа- смотрите выше по тексту... заправку проверили в первую очередь ( в т.ч. и давление или Вы какое то другое давление имеете ввиду?)
Создано 14-08-2012 22:48
Наверх
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
кто нибудь знает где взять мануал на медею
Создано 14-08-2012 23:00
Наверх
amalukha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 09-08-2012
всем спасибо! все заработало. С уважением amalukha.
Создано 15-08-2012 18:13
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
И чего же было?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 16-08-2012 09:14
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.