GreyPe11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 17-07-2012
|
Ситуация такова! Компресор обмерзает, труба на всасывание тоже вплоть до испарителя, что может быть! давление 2.9, температура нагнетания 100 давление 16, на улице 28, какие у кого мысли? помогите плиз!
|
Создано 09-08-2012 14:32
|
|
|
opl2006
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 13-07-2006
|
Много газа
|
Создано 09-08-2012 17:02
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
В голове у вышеотписавшегося
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 09-08-2012 18:02
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Заливает компрессор? Есть варианты:
1. Забит водяной фильтр
2. Воздух в системе циркуляции теплоносителя;
3. Недостаточное кол-тво теплоносителя;
4. Закрыты краны;
5. Открыты краны в байпасе;
6. Перезаправка хладагентом.
|
Создано 09-08-2012 22:01
|
|
|
D-V
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
|
GreyPe11-может скажешь какой хладон?Да и про чиллер поподробней-бы надо.
|
Создано 10-08-2012 00:09
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Да возьмите вы уже книжку, сядьте перед машиной и читайте. Сколько можно, аааа помогите. Элементарные неисправности.
|
Создано 10-08-2012 09:12
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Смотрите ответ на ваш вопрос здесь:
Тырк
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-08-2012 10:09
|
|
|
GreyPe11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 17-07-2012
|
R22 чилер кливет MSAT 162 , на счет книжки dm.i3 может вы и правы, только кто к нам не приезжал! И никак не могут разобраться!!! Вот решил сам разобраться с этим!
с одной машиной справился (монтажники которые устанавливали косорукие) датчики, при сборки не туда присобачили, и машина при жаре вставала, сейчас все ровно!
а вот вторая никак не потдаётся. спускаю хладон, неужели эти косорукие столько хладогента туда влили, а ситуация не меняется. фильтра чистые, осушители чистые, пытался трв регулировать, добился лишь только чтобы машина по низкому давлению не вставала, как еще можно низкое давление увеличить?.
|
Создано 10-08-2012 10:56
|
|
|
sermen
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 03-02-2004
|
ТРВ не предназначено для регулирования низкого давления. Чтобы понять что у Вас происходит нужно больше параметров.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
|
Создано 10-08-2012 11:31
|
|
|
|
GreyPe11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 17-07-2012
|
например какие параметры???
|
Создано 10-08-2012 11:34
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
ну например давление воды на стоянке и на рабочей машине! Лог ошибок в системе! Дата монтажа и количество водных вильтров. Температура воздуха в канале где скидывается холод.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 10-08-2012 12:54
|
|
|
GreyPe11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 17-07-2012
|
у нас воды нет! Испаритель стоит в вентмашине и за счет уличного воздуха происходит обдув испарителя. в дальнейшем этот воздух загоняется в помещение.
|
Создано 10-08-2012 14:17
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да ну его!
Разжуй, положи в рот, а он проглотить не может!
Конкретно уже подсказали: см. пост 7.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-08-2012 14:19
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Блеать , это типа руфтопа что ли ? А при чем здесь чиллер ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 10-08-2012 14:32
|
|
|
sermen
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 03-02-2004
|
это ККБ. Какой расход воздуха через испаритель? ;)
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
|
Создано 10-08-2012 14:48
|
|
|
GreyPe11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 17-07-2012
|
около 8000 приток и примерно такое же на вытяжке
|
Создано 10-08-2012 15:12
|
|
|
sermen
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 03-02-2004
|
это проектные или измеренные на текущий момент значения?
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
|
Создано 10-08-2012 15:21
|
|
|
GreyPe11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 17-07-2012
|
проектный расход. установка ремак. сделать замер расхода воздуха не представляется возможным. испаритель чистый, фильтра поменяли.
|
Создано 10-08-2012 15:31
|
|
|
sermen
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 03-02-2004
|
Цитата |
---|
GreyPe11 пишет:
замер расхода воздуха не представляется возможным. | как так?
Проверяйте объем заправки, расход воздуха, ТРВ.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
|
Создано 10-08-2012 16:37
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
бугага :D
162-й 44 кВт а его на 8 кубах в час насилуют. на 8000 кубов надо 30 кВт ККБ
Дэд он эррайвел :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 10-08-2012 16:40
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Автору темы.
Чиллер - это холодильная машина для охлаждения воды, как промежуточного теплоносителя. Вы что, чиллер от руфтопа не отличаете? Все беды от некорректных вопросов...
|
Создано 10-08-2012 21:14
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
bampa
Вопрос в тему. А Вы ККБ от руфтопа отличаете? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-08-2012 21:44
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
А что это ККБ? :D По каким половым признакам?
|
Создано 10-08-2012 22:08
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
))) докажи мне что бакинец не руфтоп)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 10-08-2012 23:27
|
|
|
D-V
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
|
Цитата |
---|
))) докажи мне что бакинец не руфтоп) | И с подмесом свежего воздуха
|
Создано 12-08-2012 03:53
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 bampa
Это если бы у бабушки были определенные половые признаки...:D
А ККБ отличается тем, что у него НЕТ испарителя.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 12-08-2012 11:22
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
2 bampa
яндекс рулит.
www.coolon.ru/industrial_conditioning/comp_block/clivet/index.php?ELEMENT_ID=21804
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-08-2012 11:32
|
|
|
|