Всем привет. подскажите кто сталкивался:
кондиционер после старта запускает вн блок, затем стартует наружный только компрессор, вентилятор не запускается, соответственно происходит перегрев и авто отключение компрессора. Повторный запуск только после отключения питания (*сброса ошибки) и полного остывания компрессора (тепловуха).
при подключении отдельно каждого элемента (компрессор, клапан, вентилятор) - всё работает. Вышел на то, что плата не даёт команды старта вентилятору нар блока.
|
MIRIK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 28-07-2012
|
Если проблемы с платой, то лучше хорошему электронщику отдать в рембыттехнику. У них рука набита. Будет быстро и недорого. По крайней мере у меня всегда так получается)))
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Советую, для начала, проверить правильность подключения межблочного кабеля и его целостность, ну а потом грешить на плату...
|
MIRIK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 28-07-2012
|
Вообще был случай, когда вентилятор наружки не запускался. На заводе провода от клапана и от вентилятора на клеммы наоборот посадили. Поменяли местами провода, и всё поехало.
Но это, видимо, не наш случай, ведь PORT-ZP пишет, что дошёл до платы.
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
.опа модулю
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Спасти ситуацию на время поможет чек с пульта, вернее резет ошибок с пульта, питание при этом не отрубать. В большинстве случаев помогало, до первого отключения питания, после отключения питания опять колдовать с резетом... и так до прихода новой платы.
13 дайсекай грешили этим в 2008 или 2007, не помню точно, году.
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
и так до прихода новой платы.
|
Где взять?
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Можно не менить родную плату, а
установить плату зимнего пуска - регулировка скорости вентилятора по Т.