nel1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 27-08-2010
|
Есть два сплита в одном помещении. После большого "биг-бада-бум" и сгоревших плат внутреннего блока (сгорели варисторы) заменил электронные платы. Теперь у обоих выдает ошибку А6 неисправность вентилятора внутреннего блока. Хочу проверить обмотки на моторах, подскажите где найти правильные значения сопротивления обмоток и как эти обмотки включены? На движке написано - D43F-31. Он на 220V или на низкое напряжение?
|
Создано 27-07-2012 07:16
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Это DC моторы с драйвером внутри. Какие обмотки?
У Maleyev72 есть движки для Дайкина. Стучись в нему, продаст вам пару штук.
разъем S1
7 - Motor power supply voltage
6 - Unused
5 - Unused
4 - P.0V (reference potential)
3 - Motor control voltage (15 VDC)
2 - Rotation command voltage (1~ 6 VDC)
1 - Rotation pulse input
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-07-2012 09:55
|
|
|
paulino
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
|
to Nel1 : а там вроде две платы во внутреннем блоке (насколько помню), если так, то всё лечится :)
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
|
Создано 28-07-2012 02:03
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
У мню на 35 и на 60 .. или 71 - не помню , надо смотреть по модели .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 28-07-2012 04:03
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
А ремонтировать пробовали, или религия не позволяет? Замена плат - метод радикальный, особенно, если платы подходят. Только в 90% случаев, проблема лечится заменой предохранителя и варисторов в сгоревших платах. Правда вид у платы удручающий, от взорваных варисторов много копоти остается. ;) Спиртиком смывается. Иногда пару дорожек восстановить надо.
|
Создано 29-07-2012 17:09
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Когда сгорает движок, в плате вылетает не только варистор.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-07-2012 17:50
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
human
"Когда сгорает движок, в плате вылетает не только варистор."
Согласен, вот только автор темы движок не проверял, по-этому предполагаю, что он целый. Обычно в таких случаях нагрузка не страдает. Варисторы принимают скачок напряжения на себя, вызывая к.з., при этом спасают другие элементы от выгорания.
|
Создано 29-07-2012 21:20
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Да у ТС ошибка по ОС с движками, че там еще проверять?
Туда дуй, оттуда уй.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-07-2012 22:32
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Движок мертвый , а не плата .Не надо проверять . У них обратная связь .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 30-07-2012 12:12
|
|
|
|
nel1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 27-08-2010
|
Всем спасибо.
Сплиты находились на базовых станциях сотовой связи, восстановить работу нужно было срочно. Движки в ЗИПе были, но необходимо было время на их доставку, а уверенности что это решит проблему - не было. Позже замена моторов (после замены плат внутренних блоков) полностью решила проблему.
По результату - в результате большого скачка напряжения на платах сгорели варисторы (очень хорошо заметно было , сплиты не включались. После замены плат появилась ошибка А6. Встал вопрос - кроме мотора может быть что-то ещё или это точно движок? Прозвонив сгоревшие моторы и целые (позже) выяснил, что движки - мертвые. После замены движков сплиты заработали. А мертвые моторы со спокойной совестью раздол... разобрал короче. Внутри действительно контроллер, который у обоих благополучно и выгорел. Обмотки остались целые. Но проку с них - ноль, т.к. мотор после разборки восстановлению не подлежит.
Может кому пригодится - сопротивление на выводах целого мотора:
3(коричневый)-4(синий) ~ 38к
2(оранжевый)-4(синий) ~ 230к
2(оранжевый)-3(коричневый) ~ 270 к
Между остальными выводами - разрыв.
Это по результатам замеров трех живых моторов.
А платы попробуем восстановить позже, когда будет передышка. Кстати кто может подсказать что за варистор установлен на плате? или схему?
|
Создано 31-07-2012 00:31
|
|
|
|