Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти 47D218 AU
.: 47D218 AU
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «47D218 AU»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Доброго времени суток!
Срочно нужен термистор 47d218 AU. Или подскоажите аналог, плз.. Полмосквы оббегал.везде глухо.
Создано 01-09-2011 10:31
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Вы бы хоть потрудились, что-ли, написАть марку оборудования и что за термистор.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 01-09-2011 14:37
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Daikin FQX 100 канальник. Контроллер внутреннего блока PC-worker 0609. Термистор перед дросселем и диодным мостом.
Мне хотя бы номинал сопротивления узнать.
Создано 01-09-2011 19:50
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Daikin FQX 100 канальник - такой модели нет http://www.aircon.ru/bitrix/images/fo...prof26.gif
стандартно 20 кОм NTC
Создано 01-09-2011 20:09
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Nikkar,
Да, NTC. Спасибо. 218 В. 20 кОм. Верно?
Создано 01-09-2011 20:48
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
я не знаю верно или нет , вы указали неправельную модель и что за датчик (где стоит на трубе )
я лиш предположил...
звоните в Даичи...
Создано 01-09-2011 21:20
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Daikin FBQ125С плата РС 0609 терморезистор 47d218 AU. Стоит на плате перед дросселем и диодным мостом. Мне хотя бы номинал сопротивления, чтобы резистор подобрать. А лучше аналог,если есть у кого.
Создано 02-09-2011 09:37
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Блин, коллеги, неужели никто помочь не может? help wall wall wall
Создано 04-09-2011 11:34
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
antony85u пишет:
Daikin FQX 100 канальник. Контроллер внутреннего блока PC-worker-worker 0609. Термистор перед дросселем и диодным мостом. Мне хотя бы номинал сопротивления узнать.

Судя по тому, что вы написали похоже на NTC термистор ограничения пусковых токов, судя по маркировке 47 Ом, типразмер зависит от мощности БП платы - что то типа этого http://www.chipdip.ru/product/sck-472.aspx в принципе если не собираетесь часто подавать и отключать напряжение на плату то можно заменить проволочным керамическим резистором 2-10 Ом 5-10 W :) .

C уважением Valve.
Создано 04-09-2011 12:12
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
valve,
Да! Да! Он и есть. Спасибо! Попробую подобрать похожий NTC.
Создано 04-09-2011 12:56
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Вагоноуважаемые глубокоувожатые! =)
Впаял в контроллер вместо термистора обычное сопротивление на 7 ома 2 ватта, и заработало!!! =) Ну и все емкости на высоковольтном(220) контуре пришлось поменять, ибо всем(!!!) пришел пушистый полярный лис.
Создано 08-09-2011 19:37
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.