umter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 15-06-2009
|
Denki DK 180 RS восемнадцатый сплит.НА нем компрессор Denki 48P473NU+51SH
Кто подскажет емкость конденсатора на этот компрессор? (Denki 48P473NU+51SH)
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
на вскидку 40-50 мкФ
|
umter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 15-06-2009
|
Какой лучше поставить 40 или 50 мкФ
Или разницы нет?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Возьми два, один на 40, другой на 50. При номинальной заправке посмотри ток с 50 мкф, если больше паспортного, поставь на 40.
С бОльшим конденсатором - бОльший ток.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
umter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 15-06-2009
|
Поставил 50 мкф замерял ток 10Амп, вроде все в норме.
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
так ты старый посмотрел ? или он так сильно бахнул что и емкость не прочитать :)
|
umter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 15-06-2009
|
Нет приехали на ремонт хозяин кондиционера сказал что был ремонтник осенью и пропал с конденсатором
|