FILKA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
|
Вопрос к знатокам чиллера MSE-SC 180F. При работе постоянно появляется сообщение
U1/CMP1
E144 Low pressure pre-alarm
Давление в норме, заправили его с нормальным переохлаждением, порядка 5-7К. Но в просесее работы появляется такая ошибка.
Может себя неправильно вести себя датчики давления, те которые электронные? Есть ли у кого мануал, где прописано какой ток(напряжение) должно быть при соответствуещем давлении?
|
Создано 28-06-2011 12:41
|
|
|
Makey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 23-05-2008
|
А может проще сначала с контуром хладоносителя разобраться? Какая дельта по t воды на ТО чиллера, какая разница между t воды и t кипения?
|
Создано 28-06-2011 13:00
|
|
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
E144 Low pressure pre-alarm :пред авария по низкому давлению.
Сбрасывается автоматически,но запоминается в журнале.
Если в течении часа сработала больше 10раз потребуется ручной сброс.
Поэтому в принципе , если по аварии чиллер не встает, и перепад по воде в норме,то не обращайте
на это сообщение внимание.
С уважением Sky.
|
Создано 28-06-2011 18:10
|
|
|
FILKA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
|
Sky, спасибо, это действительно ответ.
Вопрос по датчикам давления остался открытым, нужны зависимости выходного тока(напряжения) от давления.
|
Создано 28-06-2011 21:52
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Юрий, там обычно ратиометрический carel ставят. в инет есть по нему инфа
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-06-2011 07:35
|
|
|
FILKA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
|
Всё понял, исследую, отпишусь.
|
Создано 29-06-2011 08:47
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Насколько я знаю, там 4-20мА. Проще по контроллеру посмотреть давления и сравнить с манометрами.
|
Создано 29-06-2011 08:49
|
|
|
Makey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 23-05-2008
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Проще по контроллеру посмотреть давления и сравнить с манометрами |
Вы что, это же прошлый век! Сейчас нанотехнологии.
|
Создано 29-06-2011 09:59
|
|
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
To FILKA
У Вас система управления CLIVET TALK.MODULAR .
Там много нюансов. Напишите куда ,скину описание.
|
Создано 30-06-2011 16:24
|
|
|
|