FILKA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
|
Вопрос к спецам по Samsungu.
Со слов монтажников код ошибки E425, к чему готовиться?
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
FILKA пишет:
Вопрос к спецам по Samsungu. Со слов монтажников код ошибки E425, к чему готовиться? |
К смене фаз местами :) .
C уважением Valve.
|
FILKA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
|
Valve спасибо!
Вечером отпишусь.
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
2 FILKA
К этому блоку ноут можно подключить.
В отличие от дайкина обсолютно бесплатно.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
human а как тебе в целом впечатления от полупрома Самсунг
|
FILKA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
|
Всем спасибо!
Вдобавок в системе ещё и не оказалось фреона. Ждем когда заправят. Система ещё не работает.
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
human а как тебе в целом впечатления от полупрома Самсунг |
Конкурентов много, полупромов Самсунг мало.
Не верит народ, что полупромы у них вполне нормальные ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
KReVeTKo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 57
дата регистрации: 31-03-2012
|
Всем привет! Кассета Samsung CH140 выдает ошибку С425. Фазы менял, разъемы проверял.... Ничего не помогает.
Может у кого есть точные коды ошибок именно этих кондиционеров? Если да, то очень прошу помочь...
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если питалово (фазы) вернулось к нормальному, E425 автоматически снимается.
Меряй напряжения и смотри схему контроля.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|