на плате наружнего блока, ошибка (мигает led 2) "термистор наружного блока по воздуху (T4)".Замер датчика показывает 12 ОМ,вроде бы как живой,но блок не запускается?Пробовал с помощью нажатия контроллера запустить компрессор,работает.Подскажите что делать???
Не факт ... Может с камутацией проблемы .. может и Хреон убёг . Я когда сидел на Мидеях ... не всегда ошибки совпадали . Попробуй от другого воткнуть попытаться .
там должно быть что то в районе 18-19 кОм... но никак не омы...
кста найди на внешнике еще один датчик, но не на темп. нагнетания. У них д.б. одинаковые сопротивления.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
+15С=16,11кОм, +20С= 12,64кОм, +25С=10кОм. Какие еще Омы? В другой теме уже сказал, еще в цепи Т4 датчик Тнагн и Рконд, оба on-off, смотрим их, контакты должны быть замкнуты в нормальном состоянии. Неисправные - меняем, если уверенны в кондиционере и своей работе ВРЕМЕННО ставим перемычку. Но только временно, и то если заказчик прессует. У поставщика заказывеам необходимый датчик и меняем. Датчик Рконд меняется только с эвакуацией хладагента, пайкой, заправкой. Хотя видел колхоз с проколкой и установленной на ней датчиком.
Тут может обмерзать внутр блок. Кондер врубается, чуток поработает и стоп. Отсекает пайп сенсор внутрянки. Начинает мигать светодиод......да не тот.
А судя по тому как ТС мерит сопротивления и тыкает КОНТРОЛЕР (пускатель) создается впечатление отдаленности его от полупрома.