slavwww
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 30-08-2007
|
PD-SH30ZC-02 принесли перекопанную в хлам.
Восстановил, но осталась одна засада - с оптопары которая обеспечивает синхронизацию с сетью идут импульсы 50 герц.На управление мотором процессор тоже выдаёт 50 герц а не 100 и мотор соответственно не работает.
На данный момент там стоит Р421 и в принципе по схеме и логике её работы она и должна выдавать 50.
Она паянная и есть подозрение что не родная.
Пробовал поставить перед оптопарой диодный мост - на процессор пошло 100 герц и всё заработало, но это не есть хорошо, и отсюда большой вопрос а какая там родная оптопара должна стоять?
там остаётся два варианта - либо стоит хитрая оптопара которая работает от обоих полуволн сетевого ,либо таки какая-то фигня с опциями но модель блин смогут сказать только через два-три дня - кондиш далеко находится....
|
avv6666
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 05-06-2010
|
Здравствуйте.Подобная проблема.Хаер HSU12/z03.
Перестал включаться вентилятор наружного блока.Заменил кондер - не помогло,заменил мотор - результат нулевой.Снял плату - все работает изумительно.Ребята может быть в какая то лажа в процике произошла???
Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой(завтра поменяю плату-слава яйцам есть в наличии)
|