Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
если кто-то знает , проблема в следуюшем - McQuay (сплит) наружка не включаеться , внутрянка включаеться и молотит , моргает индикатор таймера, на наружку не идёт питание, заранее благодарен!
|
Создано 10-06-2009 20:53
|
|
|
TAIIIKOB
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
|
:cry: :cry: :cry: это электричество!!!Таблица самодиагностики была изменена в соответствии с модифицированной печатной
Светоиндикатор
таймера
Защитное отключение компрессора 1кратное мигание
при перегрузке/ датчик теплообм.
внутр. блока закорочен/
датчик теплообм. нар. блока
закорочен
3кратное мигание-Защитное отключение при утечке газа.
|
Создано 11-06-2009 00:05
|
|
|
Серик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
|
Бл... та же хрень! Ану ка TAIIIKOB поподробней, чтото я не понял какое мигание - какая причина (или сервис-мануал где взять). А то 3 штуки таких!
|
Создано 13-06-2009 01:38
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Он скорее всего имеет ввиду, что просто не подаётся питание не внешний блок, о чём и сигнализирует плата внутреннего.
Может у тебя запитаны внутрянки отдельно от наружек, посмотри автоматы, а также проследи, откуда идёт питание на блоки.
|
Создано 13-06-2009 02:27
|
|
|
antileto
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
|
Коммандный кабель весь подсоединен? Там есть две маленькие - маленькие жилы по пол.квадрата.
|
Создано 13-06-2009 14:22
|
|
|
TAIIIKOB
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
|
Цитата |
---|
TAIIIKOB пишет:
Светоиндикатор
таймера
Защитное отключение компрессора 1кратное мигание
при перегрузке/ датчик теплообм.
внутр. блока закорочен/
датчик теплообм. нар. блока
закорочен | то есть если моргает тык-тык-тык-тык лампочка таймера без остановки с одинаковым интервалом то смотри выше!Цитата |
---|
TAIIIKOB пишет:
3кратное мигание-Защитное отключение при утечке газа. | тык-тык-тык-тишина и опять тык-тык-тык то датчики говорят что нет разницы температуры на датчиках!
|
Создано 14-06-2009 22:09
|
|
|
monstrok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 02-03-2009
|
Цитата |
---|
Да-уж пишет:
если кто-то знает , проблема в следуюшем - McQuay (сплит) наружка не включаеться , внутрянка включаеться и молотит , моргает индикатор таймера, на наружку не идёт питание, заранее благодарен! |
Пожалуйста, уточните модель внутр. и нар. блоков.
И как именно моргает лампочка таймера(сколько раз).
Сервисная служба "United Elements"
|
Создано 17-06-2009 10:47
|
|
|
antileto
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
|
А слабо в "Файлы" заглянуть?
|
Создано 17-06-2009 11:24
|
|
|
Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
Цитата |
---|
TAIIIKOB пишет:
TAIIIKOB пишет:СветоиндикатортаймераЗащитное отключение компрессора 1кратное миганиепри перегрузке/ датчик теплообм.внутр. блока закорочен/датчик теплообм. нар. блоказакорочен
то есть если моргает тык-тык-тык-тык лампочка таймера без остановки с одинаковым интервалом то смотри выше!Цитата TAIIIKOB пишет:3кратное мигание-Защитное отключение при утечке газа.
тык-тык-тык-тишина и опять тык-тык-тык то датчики говорят что нет разницы температуры на датчиках! |
спасибо будем копать!
|
Создано 17-06-2009 19:08
|
|
|
|
Серик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
|
короче, индикатор питания мигает красным постоянно, индикатор таймера пакетами по 4раза - проверить заземление.
|
Создано 20-06-2009 21:20
|
|
|
WestM
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 03-07-2009
|
Добрый день.
У меня та же проблема моргает 3 раза лампочка таймера, в мануале на сайте mcquay написано, что это Контакт датчика температуры в помещении неплотно подключен/закорочен. Или контакт датчика теплообменника нар. блока неплотно подключен/закорочен. Сплит стоит с 2005 года. Да после запуска он может некоторое время поработать на охлаждение, а потом начинает моргать и просто гонять воздух. Но бывает, что включаешь и он просто гонит воздух, даже не начиная охлаждать. Проблем с электричеством нет, проверено. Фреон на днях проверяли, долили 200 грамм, доливали первый раз с 2005.
|
Создано 03-07-2009 13:27
|
|
|
monstrok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 02-03-2009
|
Цитата |
---|
WestM пишет:
Добрый день.
У меня та же проблема моргает 3 раза лампочка таймера, в мануале на сайте mcquay написано, что это Контакт датчика температуры в помещении неплотно подключен/закорочен. Или контакт датчика теплообменника нар. блока неплотно подключен/закорочен. Сплит стоит с 2005 года. Да после запуска он может некоторое время поработать на охлаждение, а потом начинает моргать и просто гонять воздух. Но бывает, что включаешь и он просто гонит воздух, даже не начиная охлаждать. Проблем с электричеством нет, проверено. Фреон на днях проверяли, долили 200 грамм, доливали первый раз с 2005. |
Вам необходимо проверить сопротивления этих датчиков.
При комнатной температуре оно дожно быть около 10кОм.
Проверять сопротивление следует после отключения фишки датчика из платы.
|
Создано 10-07-2009 10:09
|
|
|
|