Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
заказчик перевернул новые кон-ры на бок.после монтажа не запускаются.рабочая гипотеза-залило маслом,какие существуют методики восстановления работоспособности?
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
1. проверить - что оторвалось...
С уважением, LordN.
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Опять таки, что за конд-ры?
Если оторвалось, это уже не перевернули, а уронили :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
В 1997...98 получили чиллер небольшенький, я не знаю как его везли, но когда стали разбираться, почему не работает оказалось - оторваны несколько трубок на конденсаторе.... :о) Хотя внешне - выглядел живым и целым.
С уважением, LordN.
|
Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
acson 3-фазн. еще их не видел по словам монтажников -гудят но не запускаются.завтра поеду смотреть.
|
ptr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 26-12-2002
|
Может быть просто надо поменять фазы местами, чтобы двигатель крутился в нужную сторону.
|
Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
причина оказалась тривиальной.не с фазировано.всем спасибо.
|