front63
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 28-06-2010
|
Добрый день! Хотелось бы услышать мнение специалистов. Мне потребовалось оснастить часть коммерческого помещения системой кондиционирования воздуха, эта часть помещения разделена на два зала площадью 40 и 60 м2 при высоте потолков в 4 метра. В первом зале имеются довольно большие окна, но так как помещение смотрит не на солнечную сторону там довольно прохладно. В помещении скорее всего будет размещен офис или непродовльственный ритейл. Первоначально я хотел остановится на кассетных кондиционерах в каждом зале (предполагаемое оборудование HITACHI utopia) но меня смущает высота потолка, в технической информации для внутрених блоков кассетного типа мне встречалась информация о 3 метрах допустимой высоты потолка. Пожалуйста подскажите будут ли внутренние блоки подходящие по мощности к моему помещению работать при монтаже на таком потолке? Есть ли смысл остановить выбор на настенных внутренних блоках?
C уважением front63.
|
Создано 20-05-2012 13:45
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Если есть возможность - настенники предпочтительней. У некоторых кассетных есть опция с высоким потолком, вроде у Тадирана была. Давно их не ставил, точно не скажу.
Настенники несколько проще в обслуге, их удобней разместить так, чтобы не простывал персонал. И с дренажем нет больших проблем. И с ценой...
|
Создано 20-05-2012 14:46
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну-ну...
Кассетники дают более равномерное распределение потоков воздуха, и, как следствие, более удобны в офисе.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-05-2012 15:32
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Особенно мне нравятся "сопли" в дренаже. И откуда беруться?
|
Создано 20-05-2012 15:44
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Регулярно обслуживать не пробовали? Говорят, помогает. ;)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-05-2012 16:10
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Чем выше источник струи холодного воздуха, тем меньше страдальцев с жалобами на "дует".
Считаю нужно вешать кассеты вплотную к потолку и не парить себе мозг.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 20-05-2012 20:24
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
front63,
Цитата |
---|
в технической информации для внутрених блоков кассетного типа мне встречалась информация о 3 метрах допустимой высоты потолка. |
В англоязычном каталоге на HITACHI Utopia (5-я серия) нет ограничения на установку по высоте. приводится следующий график:
С уважением,
Alex2001
|
Создано 20-05-2012 21:20
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
То есть единственная проблема что в режиме обогрева(если он понадобится) надо будет включать максимальную скорость вентилятора. Чтобы поток тёплого воздуха "добивал" как можно ниже.
В режиме охлаждения при 4-х метровом потолке никаких проблем не будет - холодный воздух и так опустится вниз помещения без проблем.
Utopia - периодически до сих пор ставим (R22 или R407), такое оборудование нужно там где предполагается круглосуточная эксплуатация. Если нужно эксплуатировать 8 часов в сутки, то можно и попроще оборудование поставить.
С уважением,
Alex2001
|
Создано 20-05-2012 21:21
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Чем выше источник струи холодного воздуха, тем меньше страдальцев с жалобами на "дует".
Считаю нужно вешать кассеты вплотную к потолку и не парить себе мозг. |
Поддержу.
Нет фото - есть объект с панасами кассеты по 10-14 кВт. Высота потолков 2,7-2,6 м. Есть кассеты с тремя залепленными щелями, есть с одной. суют что попало, ломают привода.
Кассеты большие я бы не ставил в офисах на потолках ниже 3,0-3,5 метра. Если скученность большая - то надувает голову на раз.
Как вариант при относительно низких потолках ставить небольшие кассеты 600х600мм. От них поток не так силён и можно равномерно распределить по помещению.
Для магазинов пофиг.
И ещё - если на 4м. То выбирайте кассеты с ПДУ со встроенным датчиком т-ры или примените выносной датчик т-ры.
|
Создано 21-05-2012 13:02
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Правильно...:)
Лучше поставить две мелких кассеты, чем одну большую.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 21-05-2012 18:11
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
О Андреев Константин появился . Давненько не было . Приветствую !!!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 22-05-2012 13:18
|
|
|
almar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
|
Если позволяет запотолочное пространство я бы канальники влепил высоконапорные с решетками 600х600 - самое то для офиса. Решетки крути верти как хочешь, плюс не выдно и не слышно, плюс даже если чего залепят -не сломают. Правда только на холод, на тепло батареи :)
С уважением
|
Создано 24-05-2012 18:28
|
|
|
|