dmitri_Chel
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 39
дата регистрации: 23-09-2010
|
Здравствуйте!
Есть проблема с внутренним блоком кондиционера Panasonic CS-A12CKP, после включения работает 1мин и отключает наружку.
Плата была в ремонте в сервис центре Panasonic.
И можно запустить данную модель без датчиков температуры воздуха и трубы.
|
Создано 04-02-2012 20:40
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Если наружка стоит на улице то блок рубит защита TRS расположенная в наружном блоке.
|
Создано 04-02-2012 21:40
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
dmitri_Chel пишет:
И можно запустить данную модель без датчиков температуры воздуха и трубы. |
Можно - если вместо датчиков поставить резисторы.
C уважением Valve.
|
Создано 04-02-2012 22:58
|
|
|
dmitri_Chel
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 39
дата регистрации: 23-09-2010
|
Все это происходило летом, аппарат Малайзия, в наружном блоке кроме 220В ни чего нет( сигнального провода)
А сопротивление датчиков на +25 и +4 кто нибуть знает?
|
Создано 05-02-2012 06:26
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
dmitri_Chel пишет:
Все это происходило летом, аппарат Малайзия, в наружном блоке кроме 220В ни чего нет( сигнального провода) |
Там стоит механический датчик геркон с магнитом при температуре на трубе наружного блока -3 С он вырубает наружный вентилятор, на внутренней плате упр. стоит токовый трансформатор который контролирует ток нар.вентилятора при работе на тепло внутр.бл. при пропадании тока включает разморозку, на холод просто встаёт в ошибку по неисправности наружного вентилятора. :)
Цитата |
---|
dmitri_Chel пишет:
А сопротивление датчиков на +25 и +4 кто нибуть знает? |
C уважением Valve.
|
Создано 05-02-2012 12:11
|
|
|
dmitri_Chel
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 39
дата регистрации: 23-09-2010
|
Спасибо за температурную характеристику термисторов valve.
Но у моего нет наружного датчика.
|
Создано 05-02-2012 20:00
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
dmitri_Chel пишет:
Спасибо за температурную характеристику термисторов valve. Но у моего нет наружного датчика. |
Это была картинка из мануала от китайского Панасоника, чтобы вы так не переживали по поводу отсутствующего у вас датчика в наружном блоке - картинку заменил, хотя отличия в них только а присутствии дополнительной кривой на наружный датчик. :)
C уважением Valve.
|
Создано 05-02-2012 20:51
|
|
|
Garry
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 01-04-2005
|
Сдается мне плата управления "не видит" мотор вентилятора наружного блока. Вентилятор при старте наружного блока запускается?
|
Создано 06-02-2012 12:07
|
|
|
dmitri_Chel
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 39
дата регистрации: 23-09-2010
|
Да работает. Машинка на тепло работает без проблем, а на ходод только 1-3 мин( постоит 10-15 мин и опять включается), думаю проблема в датчике на трубе внутреннего блока.
|
Создано 06-02-2012 16:06
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А может в плате самой .Была на Хаере проблема , только на оборот .На холод работал , на тепло так же . Заменили , все заработало .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 07-02-2012 00:08
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Если неисправна плата то на холод кондей будет рубить компрессор ровно через 30 секунд после старта. Проще отключить к чертям собачьим датчик на наружке и не парится. Единственное но, на тепло оттайка работать не будет.
|
Создано 07-02-2012 08:44
|
|
|
|