NIKITICH
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 02-09-2003
|
День добрый,
не думал, что доведется просить совета, выступая в роли "заказчика", но видимо придется.
Итак, происходит процесс ремонта в квартире. Супермастера-отделочники криво отбили уровень, что привело к неправильной разметке взаимного расположения внутреннего блока сплита и потолка из ГКЛ. Не буду вдаваться в подробности, но в существующих реалиях расстояние от верха внутрянки до потолка получится 9 см. Мне кажется, что это маловато в случае забора внутрянки сверху.
Давненько я со сплитами дела не имел, но насколько я понимаю, основная масса современных блоков идет именно с верхним забором воздуха. А вот сейчас у меня стоит Хитачи старенький с фронтальным забором, и висит он от потолка сантиметрах в 5-и, работает нормально. Собственно вопрос - реально ли сейчас приобрести сплит с фронтальным забором внутрянки (бренд желательно не Китайский)?
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
9 см нормально, не нужно ничего выдумывать.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Подтверждаю также, вполне хватит.
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Вполне достаточно, не переживай)).
|
NIKITICH
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 02-09-2003
|
Спасибо, друзья. Стало легче.
|