Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Вопрос Заказчика Установка канальника в серверную ул Докукина 16
.: Установка канальника в серверную ул Докукина 16
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Установка канальника в серверную ул Докукина 16»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
tallishe


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-09-2010
Господа профессионалы - здравствуйте!

Вопрос в следующем
Наш офис в Москве находиться на ул Докукина 16.
Нам нужен дополнительно кондиционер канальный в серверную наверное кВт на 12-15 Дайкин взамен старого МЕ.
Нас здесь обслуживает Бриз, но правилам нашей компании нам нужно альтернативное предложение.
Если кому интересно и если кто-то готов работать на Докукина 16 ( устанавливать, обслуживать) и самостоятельно контактировать с администрацией офисного центра, Пожалуйста, дайте знать.
Для нас важно - качество работ и обслуживания.
Создано 10-09-2010 11:30
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Почему сразу Daikin?
MHI PAC VN Multi не устроит?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 10-09-2010 14:58
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
А чё, кетайский Дайкинг в серверную - прикольно!
Ставили бы на старую трассу новый МЕ - они это допускают. Если у Вас и другие кондиционеры МЕ, то с помощью проводного пульта можно осуществить ротацию и резервирование.

2 human
Я тока щас обратил внимание на твою подпись. И как же тебя называть - мясопитающимся, пивопитающимся, водкопитающимся или девкопитающимся?:)

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-09-2010 15:03
Наверх
tallishe


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-09-2010
В серверной уже стоит один канальник Дайкин на 10 кВТ
Ему помагает старый настенный ME толи 6-ка толи 8-ка
Когда на улице жарко, а внешние блоки загрязнены они не справляються.
Сервис не всегда реагирует быстро и бывают ситуации когда срабатывает защита на МЕ - тогда Дайкину еще хуже.

Текущее тепловыделение 9-10 кВТ, по расчетам может быть в максимуме до 15. Возможно также увеличение со временем.

Хотим поставить второй дайкин и плату сопряжения с первым. Трассу прийдеться делать новую.
Сам блок установить в смежном помещении под навесным потолком а в серверную - воздуховоды.
В идеале и первый канальник Дайкина, который висит над оборудованием, нужно будет перевесить в смежное помещение, но это на перспективу.
К Дайкину благоволеет руководство. Ну и есть уже канальник один тогоже производителя.
Создано 10-09-2010 15:54
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Я тупо дурею. Мало того, что канальник работает на серверную, так он еще в соседнем помещении...
У Вас по-любому образуются "застойные" зоны. Прецизионные кондиционеры и ставят в том числе и потому, что большой воздушный поток продувает все помещение (ну, в крайнем, бОльшую часть). Хотя бы уж подпотолочники поставили...
Есть устройства ротации и резервирования, сопрягающиеся с различными брендами кондиционеров.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-09-2010 17:12
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Почти на 100% там не будет места для ПК.
Устройства ротации с другими брендами здесь покатят, только если есть сухой контакт дистанционного включения- выключения.
P.S. называй меня просто - Хуман 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 10-09-2010 17:47
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Не обязательно сухой контакт, например ССМ-33. Работает по ИК.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-09-2010 17:57
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Дайкин анальный тоже можно на ИК повесить?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 10-09-2010 18:13
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Канечна. Этой хреновине по-барабану какой производитель.:)http://www.klimkon.ru/htmls/ccm033.html
Че-то тормознул, у него же проводной пульт!

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-09-2010 18:24
Наверх
tallishe


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-09-2010
Если бы серверная строилась сейчас и был бы соответствующий бюджет, то конечно там стоял бы прецизионник, а так - что имеем. Застойные зоны безусловно есть. Но самое активное в плане тепла оборудование холодом снабжается - подается спереди стоек с потолка , забирается сзади уже теплый. Честно старый МЕ настенный еще меньше для такой роли пригоден.
Или вы сможете предложить монтаж прецизионника по цене канального Дайкина?
А кстати чем плохо расположение вовне?
Просто были прециденты с выходом из строя помпы - вода над дорогим оборудованием это оч тонизирует
Создано 10-09-2010 18:28
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Эт как искать. Дайкинг канальный 12,5 кВт с зимним комплектом - 6000 евро. Я на днях искал ПК на 16,5 кВт с температурным диапазоном работы +45 -45 град и остальными наворотами (правда, без увлажнения) - 9334 евро. Цены сопоставимы а кондиционеры - НЕТ!

По поводу помпы - корявые руки монтажников. Для такого случая помпа (правильно подключенная) ДОЛЖНА отключать кондиционер.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-09-2010 18:45
Наверх
tallishe


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-09-2010
Потолочный модуль был отсеян по причине наличия помпы. Дренаж Только самотеком.
Создано 10-09-2010 18:50
Наверх
tallishe


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-09-2010
Дело не только в самом кондиционере, я не специалист , но помоему у нас Прецизионник не поместится, даже если его поставить в смежную с серверной комнатку (там склад), то остается вопрос по воздуховодам. Вот воздуховоды забора второго канальника еле поместятся, а от прецизионного вообще врядли - уже один висит, не выбрасывать же его, да и еще штатная вентиляция здания много съедает.
Отключение от помпы тоже не вариант - лучше вообще без нее
Создано 10-09-2010 19:09
Наверх
HGD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
сколько кВт постоечно?
Создано 10-09-2010 19:57
Наверх
tallishe


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-09-2010
1 - Ups (20 kVA max) сейчас нагружён на 5 кВт, 500-2000 Ватт
2- такойже UPs 500 Вт (2000 Вт Макс)
3 - телеком ~ 1 кВт
4 - телеком ~ 0,5 кВт
5 - сервера ~ 3 кВт (5 кВт Макс)
6 - сервера ~ 6 кВт (9 кВт Макс)

Максимальные значения - теоритическое по документации, УПС - примерно, если КПД уних больше 0,9
Создано 10-09-2010 21:10
Наверх
HGD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
Имейте в виду при выборе модели (и хололодопроизводительности), что SHR у полупрома не выше 0,7
Создано 11-09-2010 04:41
Наверх
tallishe


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-09-2010
Прошу прощение , а что есть SHR?
Создано 11-09-2010 18:27
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Не SHR, а SHC.))) Sensible Heat Capacity.
Создано 11-09-2010 21:55
Наверх
HGD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
Цитата
Gena Bukin пишет:
Не SHR, а SHC.))) Sensible Heat Capacity.

Нет-с, именно SHR -Sensible Heating Ratio gf
Создано 13-09-2010 17:12
Наверх
HGD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
SHR - доля явной холодопроизводильности (идущая на снятие теплоизбытков) в полной холодопроизводительности. Остаток - на осушение. У бытовых сплитов до 0,6. Полупром - не более 0,7. Прецизионники: барахло - 0,85-0,9, нормального производителя 0,95-1.00.
Создано 13-09-2010 17:16
Наверх
HGD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
Цитата
tallishe пишет:
1 - Ups (20 kVA max) сейчас нагружён на 5 кВт, 500-2000 Ватт 2- такойже UPs 500 Вт (2000 Вт Макс) 3 - телеком ~ 1 кВт 4 - телеком ~ 0,5 кВт 5 - сервера ~ 3 кВт (5 кВт Макс) 6 - сервера ~ 6 кВт (9 кВт Макс)

В первую очередь холод должен на стойки 6 и 5 попадать, остальное по остаточному принципу при таком разбросе мощностей
Создано 13-09-2010 17:21
Наверх
tallishe


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-09-2010
Цитата
HGD пишет:
SHR - доля явной холодопроизводильности (идущая на снятие теплоизбытков) в полной холодопроизводительности. Остаток - на осушение. У бытовых сплитов до 0,6. Полупром - не более 0,7. Прецизионники: барахло - 0,85-0,9, нормального производителя 0,95-1.00.


Скажите, а если дренаж сухой (мой частный случай), то можно считать SRH = 1? И учитывать ее не нужно?
Создано 13-09-2010 17:35
Наверх
HGD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
Можно
Создано 17-09-2010 18:41
Наверх
HGD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
6 стоек всего, какие там воздуховоды! Просто надо обследовать помещение и примыкающие. Шкафы в помещении склада установить можно и без воздуховодов!
Создано 17-09-2010 19:03
Наверх
tallishe


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 10-09-2010
Ну стоек всего 5 + 2 УПСа шириной в 19" каждый.
Вы имеете в виду шкаф, который сверху забирает а снизу выдает холод?
Такой если ставить то только в подсобном, в самой серверной места уже нет.
Но сомневаюсь, что нам хватит бюджета на такой аппарат. Еле вписываемся в канальник, правда с дорогой установкой.
Создано 19-09-2010 15:13
Наверх
lebedart


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 158
дата регистрации: 31-05-2022
Лучшую упаковку мне предоставили сейчас, мне нравится их компания так что посмотрите что у них еще есть https://upakovkatolyatti.ru данная компания может вам предоставить много вариантов. Всем рекомендую.
Создано 12-10-2023 16:44
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.