designman
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 23-05-2011
|
Имеется центральный кондиционер Dunham-Bush ACCS131H на R22
Требуется эвакуация хладагента из системы с последующей заливкой обратно, замена фильтра осушителя с вашим фильтром (ALCO), впаивание нового сервисного штуцера с клапаном Шредера на стороне низкого давления, так-же может потребоваться промывка системы.
Кондиционер находиться на Мичуринском проспекте
Бюджет ограничен, кого заинтересовало звоните по тел.: (495)500-67-30 Павел
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
designman пишет:
Бюджет ограничен |
С ограниченным бюджетом велкам в Мастеровые столицы (не реклама)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
HGD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
|
Никакой эвакуации, заправка только новым фреоном, промывка системы может Вам стоить больше стоимости новой системы. Холодопроизводительность в студию!
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Да ну НАХ.... , если станция нормалёк , туды ставится фильтр .. на скоко я знаю .
M@LEY из Барнаула
|
designman
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 23-05-2011
|
Компрессорно-конденсаторный блок
Dunham-Bush ACCS 131C
Холодопроизводительность, кВт 31,2
Хладагент R22
Расход воздуха через испаритель, м3/ч 1,79
Потребляемая мощность компрессора, кВт 6,0
Статическое давление, Па 351
Габариты, мм (ДхШхВ) 1127х530х1232
Вес, кг 181
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) типа ACCS-(С/H) предназначены для использования в системах кондиционирования воздуха (СКВ), обслуживающих помещения различного назначения, в т.ч. гостиниц, офисных зданий, больниц, школ, ВУЗ’ов, промышленных и торговых предприятий.
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) типа ACCS-(С/H) малошумны, компактны, поставляются в полной заводской готовности к монтажу на месте установки.
Каждый ККБ ACCS-(С/H) проходит заводские испытания, ваукуумируется, осушается и заправляется сухим азотом.
|
designman
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 23-05-2011
|
Совсем забыл сказать что в нем один раз менялся компрессор.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
За одно и вспомните, пожалуйста, по какой причине.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
1,79 кубов на 31,2 кВт? Имхо очепятка )
д.б. не меньше 7 кубов
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
designman
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 23-05-2011
|
Компрессор меня до меня -говорили что сгорел из-за утечки... Я так понимаю из-за неправильно подключенных защит, на низком давлении реле с авторезетом и когда давление на всасе падает компрессор начинает включаться-выключаться с интервалами где-то в 2 секунды... Короче надо ставить реле времени и контактор на самоподхват, но это сейчас не главная проблема.
|
designman
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 23-05-2011
|
Испаритель там стоит Korf FLO 90-50 у него расход 6500 кубометров в час
|