robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Интересует главным образом практический опыт, но за изложение теоретических познаний то же спасибо.
Есть бытовой канальный центробежный вентилятор, производительностью порядка 100-150 м3/ч
Вот висит он работает спокойно в режиме 7/24. Что с ним будет если не отключая питание со стороны всасывания другим вентилятором вдувать 600 м3/ч на протяжении нескольких часов? Получается два последовательно работающих вентилятора, причем производительность первого пхдв в 4 раза выше производительности второго.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
В картинках понятнее: http://enginerishka.ru/ventilyaciya/p...torov.html[/quote]
lexa9131, спасибо за подсказку.
"Рассмотрим случай неудачного выбора дополнительного вентилятора, максимальная производительность которого L1MAX меньше производительности основного вентилятора LD при его одиночной работе (рис. 6). Режимом совместной работы вентиляторов является точка С. Рабочим режимом основного вентилятора является точка В, а дополнительного — точка А, каждый из вентиляторов имеет производительность LP. Если бы основной вентилятор работал один, то его рабочим режимом была бы точка D, а производительность вентилятора — LD. Дополнительный вентилятор в этом случае работает в «турбинном» («флюгерном») режиме и является аэродинамическим сопротивлением для основного вентилятора. Это приводит к тому, что производительность основного вентилятора при установке дополнительного уменьшилась на величину LD — LP. Но при этом необходимо помнить, что, кроме уменьшения производительности основного вентилятора, дополнительный вентилятор потребляет соответствующую мощность".
http://enginerishka.ru/ventilyaciya/p...torov.html
Канальник ME SEZ KD25VAQ / SUZKA25VA4
Расход по воздуху - 5.5-7.0-9.0 м3/мин.
http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...E10080.pdf
Доп вентилятор:
TD-350/125
SIELENT
U=220V
P=30W
Расход по воздуху - 6 м3/мин.
http://www.solerpalau.ru/docs/catalog...id5947.pdf
Вывод.
Доп. вентилятор на максимальной скорости кондиционера
уменьшит расход воздуха в канале с 9 м3 до 7 м3.
|