Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Обнаружил на чиллере 100 КW по холоду простейшую схему управления на дин-рейке, без контроллера.
Эта обвязка благополучно отработала 16 лет.
Есть смысл взять ее на вооружение.
Схема включает в себя реле с самоблокировкой, таймер задержки первого включения и контакторы на FAN и компрессор (треугольник) и, конечно, датчики LP, HP, проток, пара термодатчиков сильфонного типа по воде, включенные на обрыв самоблокирующегося реле. Вентилятор и компрессор вкл/выкл одновременно.
Удасться ли установить в этот чиллер контроллер от холодильного оборудования :
"dixell XR60CX"
http://kriofrost.ru/d/197539/d/159202...2007_1.pdf
http://kriofrost.ru/tech_info
Пробовал ли кто-нибудь установить SC-4 (устройство зимнего пуска для кондиционера) в качестве контроллера в чиллер?
http://www.centrumklima.co.uk/en,prod...r-sc4.html
По функциям XR60CX более наворочен, чем SC-4, но эти навороты в данном случае не используются.
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Релейная сборке всегда надежней и проще, но никакой тебе наработки, никаких аварий, разве что ряды лампочек вытащить.
Куча пром холода малой мощности работают на банальном 2х датчиковом контролере с сигналом на включение через соленоид и откачкой.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Когда надо чего нибудь замутить недорого и надежно, используем это http://www.owen.ru/catalog/67282676.
1 канал на температуру, 2 канал на защиту. Еще можно выставить тайминги, например задержка включения и пр.
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
я ставил элевел 961, он с 1 дотчиком.
|