Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Как я онанировал с электронным вакуметром CPS VG200...
История значит такова : Решил я себе домой поставить кондер - ME, но не суть важна какой. Когда человек делает себе (покрайней меря я) - он придумывает всякие сложности - себе ведь ставиш, не дяде Васе за оклад...
Собственно лежит у меня давно электронный вакуметр CPS VG200, решил я его использовать на энтом суперкачественном монтаже.
Собрал контур , поставил на вакумацию . Двухвентильный манометр . Вакуметр поставил до крана на линии НД. Контур получился такой : Кран Газ - переходник 410-22 - шланг- электровакуметр CPS VG200-штуцер манометра НД-кран коллектора-штуцер заправки/вакумирования - вакуумник. Итого 6 переходов...
Начал выкумацию дошел по показаниям до 1 mBr, кран закрываеш на коллекторе - вакуум начинает падать не быстро ,но начинает ...
Шланги в начале сезона менял , манжеты все впорядке.
Пощему падает ваккуум после закрытия крана...
Повод подумать для любителей оставлять на вакууме долгое время - типо проверка утечек ...
|
Создано 16-05-2011 16:19
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Да фиг его знает. У меня было так, что на утечке в резинке шланга давление росло вверх свыше 30 мБар (черточки начинают бегать). а таак держали вакуум и прибор и трубки.
Я вообще на шлангах не проверяю опрессовку и вакуум.
Все отсоединяю и через X мин подключаю снова.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-05-2011 16:32
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
human пишет:
Все отсоединяю и через X мин подключаю снова. | как ? если отсоединить вакуум вообще уйдет ?
|
Создано 16-05-2011 16:35
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Уйдет? Да ну нах куда он уйдет, если использовать правильные вентили? :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-05-2011 16:49
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
human пишет:
Да ну нах куда он уйдет, если использовать правильные вентили? | ну это у тебя правельные ...
А у меня обычные - неправельные!
:-D
с краном что ли шланг ?- чего за вентили
|
Создано 16-05-2011 17:00
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Вентили и есть кран, работают как роталок, отсекают штуцер и шланг.
Но суко их тяжело купить.
Промхолоды, Морены и пр. их не возят...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-05-2011 17:17
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
А может количество соединений уменьшить? С CPS VG200 сразу на вакуумник?
А можно просто соединить CPS VG200 с вакумником нарямую и проверить держит ли вообще.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 16-05-2011 21:04
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
Onsyi пишет:
А можно просто соединить CPS VG200 с вакумником нарямую и проверить держит ли вообще. | как я проверю , кран нужен где то - насос остонавливаеш вакуум падает вообще...
А с коллектором выкуум держит но при закрывании , глубокий вакуум быстро уходит (растут цифры mBr )...
|
Создано 16-05-2011 21:09
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
Цитата Onsyi пишет:
А можно просто соединить CPS VG200 с вакумником нарямую и проверить держит ли вообще. как я проверю , кран нужен где то - насос остонавливаеш вакуум падает вообще...
А с коллектором выкуум держит но при закрывании , глубокий вакуум быстро уходит (растут цифры mBr )... |
Таких вентилей как роталок , как у Humana , у меня пока еще нет , ведь их выдают самым матерым сервисникам-мегадрочерам :-D
|
Создано 16-05-2011 21:11
|
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
А если cps повесить после перехода с 22->410 а за ним повесить шаровый. Догнал как надо и отсек сразу...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 16-05-2011 21:28
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Колпачком с другой стороны и краник на шланге....
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 16-05-2011 21:44
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А опрессовывать не пробывал ? Тогда узнаешь сразу , от куда ветер дует .Кстати ,Никита .. мой барнаульский номер сдох .. не просёк момент , анулировали .Есть только московский 8-925-062-05-13 .Если что надо , звони ... Можно будет пошукать здесь по конторам .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 16-05-2011 23:40
|
|
|
ИИванов
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 131
дата регистрации: 21-07-2010
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
дошел по показаниям до 1 mBr, кран закрываеш на коллекторе - вакуум начинает падать не быстро ,но начинает ... |
Cразу закрывается,как до 1 mBr дошли?Или 30мин вакуумировали?Цитата |
---|
Nikkar пишет:
Шланги в начале сезона менял , манжеты все впорядке.
Пощему падает ваккуум после закрытия крана... |
Шланги газуют,обьём системы маленький-газа из шлангов и резинок достаточно.
|
Создано 17-05-2011 10:01
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
ИИванов пишет:
Cразу закрывается,как до 1 mBr дошли?Или 30мин вакуумировали? | вакумировал мин 15 , трасса 4 метра , медь была из новой бухту , на улице солнце +20 и сухо...
Из шлангов , из резины испаряется ?
|
Создано 17-05-2011 10:15
|
|
|
ИИванов
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 131
дата регистрации: 21-07-2010
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
Из шлангов , из резины испаряется ? |
Именно.Простой эксперимент.Пускаем в шланг фреон,выдерживаем несколько минут,стравливаем.Закрываем кран шланга на конце и наблюдаем рост давления в шланге на манометре за пол часа.
Газуют практически все шланги ,одни больше другие еле заметно.
|
Создано 17-05-2011 10:29
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
Таких вентилей как роталок , как у Humana , у меня пока еще нет , ведь их выдают самым матерым сервисникам-мегадрочерам |
Не сцы, лохам педальным тоже перепадает :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-05-2011 15:27
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Коль , а от куда может выпасть ? Я бы не прочь таких парочку ..ПО разумной цене конечно .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-05-2011 01:48
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
И мне, и мне! Только без проколки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-05-2011 10:57
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Есть в Эгиде.
На пробу привезли R22 и R410a по 20 шт. каждых.
Вентили под Шредер похожи на те, что ты мне подогнал, только чуть конструктив другой. Возможно будут работать как роталок.
Цена 500 руб за штуку.
Возьму себе 4 шт.
Кому надо велкам в Эгиду.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 23-05-2011 09:52
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Мну по 3 штуки возьми.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 23-05-2011 10:37
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Реквизиты мои есть?
Как только вентили закажу, переводи баблос
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 23-05-2011 11:54
|
|
|
Paul_K
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 18-11-2007
|
А можно ссылку с картинкой на чудо вентиль?
Тоже хочу, чтоб всё как у взрослых. :)
По поводу развлекух с VG200. Проверял на новом манифолде и новых шлангах, только из упаковки достал - давление всё равно растёт, при том что фреона данный контур не разу не нюхал.
Шланги газуют, спора нет, но и какие-то другие факторы влияют.
Больно тонкая игрушка этот ВГ200, с его микронами.
Сам недавно приобрёл побаловаться, посмотрел на растущее давление, попереживал.
Потом глянул в первый попавшийся букварь от Дайкина по монтажу. Дайкин считает что -100.7 кПа или 4.7 Торр более чем достаточно (давление при котором вода кипит при 0 С).
На том пока и успокоился, что если давление не растёт более 5 Торр - всё зер гуд.
|
Создано 12-09-2011 02:26
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
сколько можно говорить, забудьте про всякую связь вакуума и кипения воды. просто нахер забудьте. абсолютно. вакуум не для воды и не для оперессовки. вакуум удаляет из контура посторонние газы. все. точка.
С уважением, LordN.
|
Создано 12-09-2011 06:14
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
связь вакуума и кипения воды | то есть зимой можно спокойно вакуумировать?
|
Создано 12-09-2011 15:31
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
BINT пишет:
то есть зимой можно спокойно вакуумировать? |
нет. нервно куря в жменьку.
:-)
|
Создано 12-09-2011 15:40
|
|
|
Paul_K
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 18-11-2007
|
Одно другому не мешает. Опрессовка вакуумом - это да, про это речи и не шло. А удаление воздуха не мешает испарять влагу, если она в контуре не литрами.
Ну, по-крайней мере, Дайкин придерживается такой точки зрения в своих букварях, рисуя график зависимости точки кипения воды от давления и прописывая английским по белому об осушении контура.
|
Создано 13-09-2011 00:13
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Опрессовывать вакуумом опасно для разума, лучше опрессовывать азотом.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 13-09-2011 00:24
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Paul_K пишет:
удаление воздуха не мешает испарять влагу, если она в контуре не литрами. | удалению влаги мешают не литры, а джоули.
С уважением, LordN.
|
Создано 13-09-2011 05:33
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
джоули | а вакуумирование адиабатный процессс?
|
Создано 14-09-2011 15:48
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Школьный курс физики: при испарении, так же как и при кипении (разновидность испарения) поглощается тепло...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 14-09-2011 16:43
|
|
|
|