У мня кстать было похожее, там был залом на трассе.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 15-07-2011 22:47
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
залом исключен так как система работает 10 лет, а вот мусор в системе я пока не исключал так как историю блока полностью не знаю но ВРшки точно перепаивались а может и компрессор тоже.
|
Создано 16-07-2011 23:17
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Ну-ну... У меня тоже залом исключали до споров с пеной у рта, т.к. 5 лет работал :D
А оказалось что фасадники прошлись, плитку ремонтировали облицовочную, ну трубы им соответственно мешали и к стене их притрамбовали слегка.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 17-07-2011 11:04
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Ну значит проверю все места где есть доступ к трубам но только на залом таки и не похоже.
|
Создано 17-07-2011 22:19
|
|
|
kkr-knez
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 54
дата регистрации: 11-06-2008
|
Был аналогичный случай на ВРВ Gеnеral...
Правда, не было звука взлетающего самолета... Был звук перепускания (шипение) в нар. блоке...
Причина: одну из пробок на меди не сняли (она не одевалась, а вставлялась в трубу и пайка была в темном уголке чердака; не увидели и пальцем не прощупали) и она, совершив прохождение, суммарно, в 5 м и 3 поворота, села рядом с газ портом на последней пайке...
А, вот, обмерзание, было аналогичным... но НЕ ДО ПОРТА, а ДО СИДЯЩЕЙ В ТРУБЕ ПРОБКИ.
Пробка чуть надорвалась и было явное дросселирование - резкая граница перепада температуры на прямой трубе...
Вывод: если точно обмерзание идет только до порта, но не дальше, ищите грязь в нем...
...Или порт откройте )))
Удачи!
|
Создано 18-07-2011 10:08
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
kkr-knez пишет:
Правда, не было звука взлетающего самолета... Был звук перепускания (шипение) в нар. блоке...
Причина: одну из пробок на меди не сняли (она не одевалась, а вставлялась в трубу и пайка была в темном уголке чердака; не увидели и пальцем не прощупали) и она, совершив прохождение, суммарно, в 5 м и 3 поворота, села рядом с газ портом на последней пайке... |
Мда, это ж каким надо быть оленем, чтобы пробку не вытащить :D
С проблемой шипения в V серии сталкивался неоднократно.
Сомневаюсь, что каждый раз это было из-за пробки в трубке.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 18-07-2011 10:48
|
|
|
kkr-knez
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 54
дата регистрации: 11-06-2008
|
Я описал только часть симптомов... )))
Включение, все (4 блока) на холод;
минут 5 - все отлично...
потом - компрессор снижает обороты, вент-р НБ выключается, перепад темп на внутр блоках уменьшается до 3-4грС (в комнатах - жара)...
в течении 20 минут, LP снижается с, обычных, 8(R410) до 2 бар )))
и, одновременно - обмерзание....
при этом, блок фурычит и не собирается выключаться и давать ошибку...
А про "пробку не вытащить" - стечение обстоятельств, жара и невнимательность...
В конце рабочего дня вертикальная прямая труба была опущена через кровлю на чердак... с пробкой снизу, чтоб грязь не попала... в верхней точке труба была припаяна куда надо...
утром, другой монтажник на чердаке поднял трубу через перекрытие и, растянув (ну, или, одев муфту, я, уж, не знаю) вставил верхнюю трубу в нижнюю и запаял...
если честно, я первый раз видел пробку не одевающуюся сверху трубы, а вставленную в трубу как пробка в бутылку...
но у меня ремонт/диагностика... монтажи были давно и не правда...)))
|
Создано 18-07-2011 11:17
|
|
|
popcorn
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 14-01-2010
|
Цитата |
---|
Цитата
borik_300 пишет:
но начиная с пуска и выход на полную мощность слышен металический звон в компрессоре (напоминает разгон реактивного самолёта)
А ты его как надо подцепил, мож он у тебя не туда вертится | похоже на правду
|
Создано 19-07-2011 08:49
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Что именнно похоже на правду что перепутаны фазы или что вращается не в ту сторону что впринципе невозможно так как трубы по нагреву на своём месте )))
|
Создано 20-07-2011 01:51
|
|
|
|
popcorn
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 14-01-2010
|
Цитата |
---|
трубу спокойно рукой держу |
иЦитата |
---|
Нагнетание: 16 - 17 бар |
как-то не вяжется,или после консервации все прекрасно и компрессор не звенит?тада базару нема.
|
Создано 20-07-2011 20:30
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Да фиг там всё вернулось на круга свои и за день выбивает 5 раз (((
Есть версия на засорённый фильтр на маслоотборном байпасе но как убедится без выпайки ???
|
Создано 21-07-2011 00:01
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
По давлению и температуре конечно.
А раз масляный фильтр - то по звуку компрессора :D
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 21-07-2011 08:03
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Блин наверно выпаяли фильтр до меня ево там нет!!!
Зато остался фильтр на всасывании перед компрессором надо и ево наверно выкинуть а то за ним сразу впервую очередь идёт обмерзание
|
Создано 22-07-2011 20:28
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Ну дык! Конешн!
Забитый и дросселирующий фильтр равносилен залому на трассе.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 23-07-2011 12:15
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
только как на работе отражается если давление в норме?
Только перегрев нагнетания происходит
|
Создано 24-07-2011 23:08
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Дай бог памяти....
Там вроде аккумулятор стоит, докипатель по другому, значит жидкость проскакивает, хотя об этом и обмерзание говорит - газ дросселировать не может. А давление никогда не было основополагающим фактором, давление всегда идет с температурами бок о бок. При дросселировании температура падает, при низких температурах фреон испаряется хуже, соответственно проскакивающая жидкость постепенно заполняет аккумулятор, а может даже и газ там конденсируется. Потом докипатель в виду переполненности перестает выполнять свою функцию и жидкарь идет на компрессор. Отсюда звон и всякие нервы.
Когда на всасе жидкость, охлаждение компрессора происходит сверх эффективно, температура нагнетания падает и выскакивает ошибка по трубе нагнетания.
А что такое перегрев нагнетания?
В каких точках замерялось давление?
Температуры бы не плохо.
Ну и фотки бы тоже интересно. Где фильтр стоит?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 25-07-2011 09:32
|
|
|
borik_300
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-07-2011
|
Короче компрессор новый от Daikin бракованым оказался следующий поставили и сразу тишина ток иногда ошибка проскакивает
|
Создано 12-03-2013 21:41
|
|
|
|