Ситуация такова
Между блоками 18 метров внешний на первом этаже заказчик хочет перенести внеший блок на крышу
Дом пятиэтажный (хрущевка) реально или нет блок не новый 5 лет в работе
С удовольствием выслушаю Ваше мнение
Заранее Всем очень благодарен
Глаза боятся - руки делают.
|
AVN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 167
дата регистрации: 13-11-2001
|
Посмотрите внимательно инструкцию по монтажу. Особенно тот раздел где говорится о максимальной длине трассы и о перепаде высот. И ненадо экспериментировать за свой счет.
C Уважением AVN
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
У всех основных производителей большие модели (36000-46000 Бти) имеют максимальную длину 50 метров и перепад 30 метров при условии наружный блок выше внутреннего. Наверно и Санье не исключение.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Kutuzov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 08-07-2002
|
У японских кондюков 36000-60000 BTU максимальная горизонталь 50 м, но вертикаль не более 15 м, с учетом того что через каждые 3 метра вертикальной трассы устанавливается маслосподъемная петля. Думаю, что горизонталь можно задрать и на 18 м, если разместить маслоподъемные петли через интервал в 2м.
Успехов.
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
2 senk2000
У SANYO третьей серии есть такая полезная функция, как возврат масла. По-этому маслоподъемные петли на вертикальной трассе вовсе и необязательны, но мы их, на всякий случай, по старинке ставим. Кстати, или некстати, насколько я знаю, маслоподъемники ставятся не от балды (через 2 м), а на расстоянии 350-400 внутренних(!) диаметров газовой трубы друг от дружки. Т.е. для трубы 3/4 с толщиной стенки 1мм расстояние между петлями 6-7 м
:-)
|