Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Установка и монтаж Эксплуатация инверторного кондиционера в холодное время года.
.: Эксплуатация инверторного кондиционера в холодное время года.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Эксплуатация инверторного кондиционера в холодное время года.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Скажите насколько опасен запуск бытового инверторного кондиционера (R410) в холодное время года. Например в такой

ситуации: приходят сотрудники в понедельник утром в офис, включают кондиционер на обогрев. А внешний блок

кондиционера за 2 выходных дня остыл до уличной температуры. Хорошо если "за бортом" 0, а если -20 гр.С.


1. Насколько критичен для инверторного компрессора такой пуск?


2. Уменьшится ли, и на сколько, вероятность отказа инверторного компрессора в случае установки обогрева

компрессора, например такого.

С уважением,
Alex2001
Создано 11-11-2012 21:15
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Вы бы написАли марку кондиционера. Точнее можно было бы посоветовать.
А так, обогрев для бытового - пойдет.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-11-2012 21:57
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
SSA,
Цитата
Вы бы написАли марку кондиционера. Точнее можно было бы посоветовать.
А так, обогрев для бытового - пойдет.


Да в том то и дело, в здании установлена "сборная солянка".
Инвертора Kentatsu, MHI, GeneralClimat, Hitachi.
Кондиционеры на зиму не отключают, и гоняют и на тепло и на холод.
Замученная служба эксплуатации и обратилась с вопросом что сделать чтобы уменьшить вероятность отказов?
На старт-стопники я посоветовал поставить подогрев картера и регуляторы давления конденсации.
А вот по инверторам нигде не могу найти рекомендаций ни официальных ни каких других. Вопрос

С уважением,
Alex2001
Создано 11-11-2012 23:07
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Ну, подогрев картера еще никому не мешал. :D Главное, чтоб во время работы компрессора не работал а в остальное время работал. Ну, и на лето отключать. Стандартные рекомендации.
Вот с регуляторами давления конденсации - это по каждой модели конкретно надо решать. Есть такие, что стоимость РДК будет запредельная.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 12-11-2012 09:01
Наверх
LARRY


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 98
дата регистрации: 14-07-2004
SSA,
Добрый день. Вот если на обогрев а по питанию на выходные выключен был, все таки непонятно в чем разница принципиальная для компрессора. написано например до минус 15 на обогрев, а нигде не указано " подать питание на кондиционер за ХХ часов". Т.е. на обогрев картер на тепло не важен получается. Почему его не клинит тогда на тепло зимой, а на холод клинит?

"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
Создано 12-11-2012 17:12
Наверх
LARRY


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 98
дата регистрации: 14-07-2004
Вот неинверторный до - 5 на обогрев, никакого подогрева катрера и не клинит.

"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
Создано 12-11-2012 17:14
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Посмотрел Ваши сообщения, благо, их не много :), так и не понял, кто же Вы. Пишете, что не продаете сплиты, но и на технаря не тянете...
Я же написАл: "Главное, чтоб во время работы компрессоране работал, а в остальное время работал."
Это значит, что питание на обогрев должно подаваться независимо от кондиционера и отключаться при включении компрессора.
И назначение обогрева картера - это не разогрев "загустевшего" масла...:D для исключения "клина".

Ликбез.
Обогрев картера предназначен для разогрева корпуса компрессора выше температуры испарения фреона (фреон мигрирует в наиболее холодную часть холодильного контура, а зимой - это наружный блок), для исключения "влажного" (или, что еще хуже - жидкого) хода.
Кстати, при запуске зимой на сразу "тепло" вероятность того, что компрессор "хватанет" жидкаря очень велика.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 12-11-2012 21:34
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Серега, ну ты эта, обороты сбавь )).
LARRY - мой друг и учитель. Гуру так сказать).
Скучно ему стало, вот и развлекается т.о.
То о чем ты пишешь, он прекрасно знает.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 12-11-2012 22:41
Наверх
s-lvk


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 28-04-2009
В современных инверторных бытовых сплитах производители разве не предусматривают разогрев компрессора статорными обмотками, как, допустим, у ME? :oops:
Создано 13-11-2012 00:18
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 human
Информация воспринята. :D
Значит, ликбез относится не к нему. В принципе, я чего-то подобного ожидал исходя из его даты регистрации.

P.S. Я тапки мыл, прежде чем наезжать... :D

2 s-lvk
А Вы в курсе, что режим предварительного прогрева обмоток на бытовых сплитах МЕ производится "ручками" - удаление перемычки или включением DIP-переключателя?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 13-11-2012 10:55
Наверх
s-lvk


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 28-04-2009
SSA,
В курсе: http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage144135. :)
А как у других производителей?
Создано 13-11-2012 11:24
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
LARRY,
Цитата
Вот если на обогрев а по питанию на выходные выключен был, все таки непонятно в чем разница принципиальная для компрессора. написано например до минус 15 на обогрев, а нигде не указано " подать питание на кондиционер за ХХ часов".


На VRF установлен датчик на компрессоре. Пока компрессор не прогреется до +40гр.С запуска не будет.

И всего-то расходов: 1 термодатчик и чуть другой "софт" в управляющей микросхеме.

Пока никакой официальной информации по подогреву (тёплому запуску) инверторных компрессоров не нашёл.
Если найду - отпишусь здесь.

С уважением,
Alex2001
Создано 13-11-2012 22:05
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.