Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Установка и монтаж Пусковой ток у 7-ки
.: Пусковой ток у 7-ки
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Пусковой ток у 7-ки»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
tremp


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 07-07-2008
Подскажите какой пусковой ток у 7/9-ок (инвертор/не инвертор). Навскидку таких параметров на сайтах производителей не нашёл....
Заранее благодарен.
Создано 12-02-2010 21:54
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Возьмите клещи да померьте.
Пусковой у инверторного ниже номинального

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 12-02-2010 22:33
Наверх
tremp


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 07-07-2008
human,
Если бы было всё так просто.....
Пока сплита нет - в настоящее время делается проводка в спальне. По производительности сплит нужен будет 7-9-ка не больше, в щитке изначально электрик предусмотрел всего по 2(16 и 25) атомата на комнату (мест в щитке под доп. автоматы нет). Проводка на розетки медь 2,5 мм. Вот хочу подсчитать потянет ли такая проводка и сплит и пару светильников(прикроватных от розеток) ватт по 50 и ЖК телевизор на 32 дюйма. Со знакомыми "сплитчиками" говорил - говорят обычно ставят отдельный автомат на сплит, но почему током объянсить не могут("в случае старой проводки", "пусковые токи..."). На превый вгляд должна с запасом.
Создано 12-02-2010 23:00
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
На счет проводки не парся, выдержит без проблем даже 12-тый. 16а(3,5кВт) это по тепловику, на кз огтсечка обычно 12номиналов, туда пуск компрессора не "допрыгнет" а по тепловику времени не хватит. У инвертора такого понятия как пусковой ток - нет, он раскручивается постепенно. У гоп-стопа в пределах 5-7 номинала, на многих компрессорах написан LRA.....ампер
Создано 12-02-2010 23:13
Наверх
tremp


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 07-07-2008
DDAVID,
Спасибо - про инвертер так и подозревал - тогда вообще париться не буду - инвертер туда поставлю и всё(тем более спальня) :)
Создано 12-02-2010 23:24
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
tremp пишет:
говорят обычно ставят отдельный автомат на сплит, но почему током объянсить не могут("в случае

Если клин словит сплит-автомат на него сработает, а не на всю квартиру.Дорого -за то евронадёжно ;)
Создано 12-02-2010 23:34
Наверх
tremp


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 07-07-2008
Цитата
durovsan пишет:
Если клин словит сплит-автомат на него сработает, а не на всю квартиру.Дорого -за то евронадёжно

Ну, в моём случае "отрубятся" розетки в одной комнате - так что думаю не критично.
Создано 12-02-2010 23:57
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
DDAVID пишет:
У инвертора такого понятия как пусковой ток - нет, он раскручивается постепенно

Ну как это не существует :) компрессор как не крути надо сдвинуть с места - другое дело ,что он равен максимальному рабочему току кондиционера но пусковой ток по любому есть, либо нужно крутить компрессор 24 часа в сутки без останова. ;)


C уважением Valve.
Создано 13-02-2010 00:14
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
А вот стартовые токи для обычных моделей - если кому интересно:


C уважением Valve.
Создано 13-02-2010 00:24
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Ежель слово в слово то пусковой ток есть у всех, другое дело, что по привычке считаемся с ним только в гоп-стопах и то в байденях от 5-7кВт, шоб при пуске горшка просадка напряжения не привела к отрубу платы.
Создано 13-02-2010 02:25
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
human пишет:
Возьмите клещи да померьте.
Пусковой у инверторного ниже номинального
иш ты какой хитрый :D , придется осцилографом , клещами не получится...
Создано 13-02-2010 23:51
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Appa A18 plus и не нужен никакой осциллограф 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 14-02-2010 06:20
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
human пишет:
Appa A18 plus
НЭ НАДА ПУГАТЬ НАРОД СТРАШНЫМИ СЛОВАМИ! :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 14-02-2010 15:55
Наверх
mar-kol


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
Цитата
DDAVID пишет:
На счет проводки не парся, выдержит без проблем даже 12-тый. 16а(3,5кВт)


Разве на 12-тых не 3х фазные компрессора?
Создано 19-02-2010 11:21
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
mar-kol пишет:
Разве на 12-тых не 3х фазные компрессора?

Поднимите глаза на табличку размещенную выше.
Создано 19-02-2010 12:53
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.