Scar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 84
дата регистрации: 11-10-2001
|
День добрый. Подскажите, что нужно сделать для обеспечения огнестойкости жестяного воздуховода (толщина 1 мм) 0,5 часа. Какие методы лучше использовать?
|
Veter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 51
дата регистрации: 29-08-2002
|
Вы по проекту делаете? Как правило в спецификации указан тип покрытия.
Реально - не связывайтесь с этим сами. Наймите специализированную фирму. Они и сделают и защитят работу в пожнадзоре.
|
Scar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 84
дата регистрации: 11-10-2001
|
Нет, воздуховод существующий. Мы работаем на объекте и клиент просит вот такую услугу ему оказать.
|
vnipi
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 268
дата регистрации: 12-01-2005
|
Года три назад, делали что-то похожее. Пришли пожарники и посоветовали Заказчику для положительного согласования сделать огнезащитное покрытие жестянных воздуховодов. Сами не делали, наняли фирму, они все это и согласовывали, надавали кучу актов, все прошло на ОК.
А так предлагали несколько видов покрытий, я имею в виду по огнестойкости.
Остались телефоны, если есть такая необходимость могу оставить.
Пиши на E-mail: max_sk@fromru.com
|
Veter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 51
дата регистрации: 29-08-2002
|
to: Scar
А у вас есть соответствующая лицензия? На проведение огнезащитных работ?
|
Scar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 84
дата регистрации: 11-10-2001
|
В том то и дело, что нет. Посоветоваться хотел. Меня с самого начала сомнения глодали, а теперь точно браться не буду.
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
у 80 мм негорючей минераловатной изоляции, подойдет, например, RockWool, предел огнестойкости EI составляет 0,5 ч. Вообще есть нормаль по огнезащитным покрытиям, это пособие (номер не помню) к СНиП (тож не помню) поищите в электронных сборниках различных ЦНТИ
А.Ш.
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91 Oгнестойкие воздуховоды
|