gulyakof
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 52
дата регистрации: 13-07-2003
|
Здравствуйте
Как принято нормальных в серверных устанавливают 2 кондиционера, основной и резервный и ставят согласователь МУК2 или СРК.
У нас возникла потребность мониторинга температур в серверной на расстоянии через сим карту, по голосовой почте или СМС.
Думаю что если систему мониторинга ставить отдельно от СРК, то там должны быть следующие функции:
Датчик t помещения
Датчик t кондиционера 1 (для сервисной службы)
Датчик t кондиционера 2 (для сервисной службы)
Задание t повышенная
Задание t критическая
Условие: Если t помещения > t повышенной, то идет СМС на телефон сервисной службы
Условие: Если t помещения > t критической, то идет СМС на телефон сервисной службы, программиста, заказчика
Чтобы эта система имела голосовое меню или SMS, в любой момент времени можно было узнать t помещения, кондиционера 1, кондиционера 2
У кого-нибудь есть такое решение? Сколько стоит?
Кстати, неплохо было бы совместить функцию мониторинга и согласования, чтобы можно было включать и выключать оборудование с телефона, но это вопрос к производителям МУК 2, СРК и другим поставщикам подобного оборудования.
Если есть мысли по этому поводу пишите
|
Создано 29-11-2011 10:21
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
gulyakof пишет:
Если есть мысли | в нормальных серверных ставют нормальные кондеи, а не сплиты.
С уважением, LordN.
|
Создано 29-11-2011 10:56
|
|
|
gulyakof
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 52
дата регистрации: 13-07-2003
|
От сплитов клиент пока отказываться не хочет. Серверных моного, стоят сплиты, и в планах тоже сплиты.
|
Создано 29-11-2011 11:16
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
GSM сигнализация.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 29-11-2011 11:45
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
спк нужен. там и модем, и скада, и черта лысого.. тока врдяли ваш клиент потянет, тут бабки нужны.. а крохоборам которые ставят сплит и щитают себе сервеной навороты никчему.
С уважением, LordN.
|
Создано 29-11-2011 11:46
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Запросов много, денег мало.
А в самом сервере системы контроля температуры нет? Или в стойке? Что-то темный заказчик...
|
Создано 29-11-2011 15:51
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/ya...91796339/0
|
Создано 29-11-2011 17:02
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
1. Измеритель-регулятор одноканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ201
Источник: http://www.owen.ru/catalog/28533238#t20c
2. Термопреобразователи сопротивления ДТС типа ТСП, ТСМ
Источник: http://www.owen.ru/catalog/67079371#t20c
3. Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
Источник: http://www.owen.ru/catalog/54245280#t20c
4. SCADA-система OWEN PROCESS MANAGER (OPM) Платная и ли бесплатная версия
Источник: http://www.owen.ru/catalog/24219053#t20c
+ множество вариантов gsm сигнализаций
Цена вопроса 10000-20000 руб + хлопоты по закупке, сборке и наладки. Для первого раза -довольно сложно. В последующем- легко.
|
Создано 30-11-2011 14:50
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
to gulyakof
пишите мыло, скину инфу
|
Создано 02-12-2011 11:32
|
|
|
|
proud
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-05-2009
|
У нас подобный "агрегат" в разработке. Что ещё может понадобиться из функционала (ну за исключением чистки сапог и прочих бытовых развлечений) ;)
|
Создано 02-12-2011 12:27
|
|
|
SCS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 24-03-2012
|
Ставьте систему мониторинга от Sky Control, лучше на рынке ничего нет и долго не будет.
Типа вот такого устройства за 11,5 тыс. рублей.
|
Создано 24-03-2012 14:08
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ставить в серверную бытовуху ... это брЭд сивой кобылы . Покупайте помимо устройства мониторинга ещё и воз компрессоров и ... можно маленькую тележку в довесок .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 25-03-2012 11:41
|
|
|
ixremedy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 11-03-2013
|
Вот решение под ключ (мониторинг серверной) http://impulse112.com/ru/use_cases/ur...1466828133
|
Создано 11-03-2013 01:20
|
|
|
ixremedy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 11-03-2013
|
Кстати, рядом еще решение по мониторингу батарей резервного питания. Для серверной тоже может пригодиться http://impulse112.com/ru/use_cases/ur...-856655679
|
Создано 11-03-2013 01:33
|
|
|
cyrax
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 195
дата регистрации: 03-08-2006
|
Если заказчик пожлобился на прецы,пожлобится и на мониторинг,факт!
|
Создано 12-03-2013 18:16
|
|
|
|