Vektor151
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 07-03-2015
|
Всех приветствую. Подскажите умную мысль. Дошло дело до первого запуска мультизона Fujitsu J-IIIL AJY108. После захода в "тестовый прогон" он нашёл только 18 внутренних блоков, а по факту их 19, и высветил ошибку Е26.1 Ошибка трактуется в мануале как "Ошибка дублирования адреса внутреннего блока". Вопрос: Что конкретно означает эта ошибка дублирования, как её правильно понимать, в общем в чём и где может быть косяк?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А так всегда бывает, когда берутся делать то, что не знают и не умеют.
Система умнее, чем Вы.
Если в системе из 19 блоков найдены 18 и дублирование адресов, то кто-то шаловливыми ручками на двух блоках выставил одинаковые адреса.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Vektor151
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 07-03-2015
|
SSA я с тобой тут согласен, но фишка в том что адреса в ручную не задавали, пустили всё на автоматическую раздачу адресов. Тогда значит можно предположить что с завода какая то хрень в установке адреса на этом не видимом блоке.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Кто мешает проверить межблочку и провести адресацию по новой?
Лень мануал смотреть. А не превышено число внутренних блоков?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Vektor151
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 07-03-2015
|
Будем сегодня проверять, когда всё уже зашито и покрашено и доступа особого нет. В общем как всегда через тернии к звёздам.
|