Имеется приточка с регулятором Pulser к электрическому калориферу( Предположим что трасса длинной 3 метра - (чтобы небыло погрешности на прогрев воздуховодов)).
Как быстро приточка выйдет на стабильную , заданную температуру (предположим на улице -10 а на пульсере выставлено +20).
Какое оптимальное растояние между калорифером и ТГКашкой ? ( у меня 0,4м ).
Какова точность поддержания температуры пульсером по сравнению с заданной на нем ?
p.s. Инструкцию читал 8-)
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Sergei_P пишет:
Как быстро приточка выйдет на стабильную , заданную температуру | практически любой электроприбор имеет время установления в 20-40минут. т.е. через 20минут оно точно выйдет и уже устаканится.
Цитата |
---|
Sergei_P пишет:
Какое оптимальное растояние между калорифером и ТГКашкой ? ( у меня 0,4м ). | читал инструкцию? не верю :) д.б. мин. 1,5-2м
Цитата |
---|
Sergei_P пишет:
Какова точность поддержания температуры пульсером по сравнению с заданной на нем ? | вам это зачем? она достаточна для человека..
С уважением, LordN.
|
HEKTO
Материалист
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
|
Цитата |
---|
Sergei_P пишет:
Какова точность поддержания температуры пульсером по сравнению с заданной на нем ? |
Период ШИМ одна минута, сколько я помню. А остальное зависит не от пульсера, а от вашей системы вентиляции.
Думать надо головою, а не писькой половою
|
Sergei_P
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 21-04-2009
|
Ешё вопрос если можно .
Я могу поставить вместе с пульсером датчик TG-K300 или TG-K330 .
у TG-K300 диапазон измерения от -30 до +30 град\целс
а у TG-K330 диапазон измерения от 0 до +70 град\целс
И вопрос в том при установке вместе с пульсером датчика TG-K300 диапазон регулировок не сместится вниз (выставил на пульсере 0 град (нижний диапазон пульсера 0 град. и получим нижний диапазон датчика -30 град) , а (выставим верхний диапазон пульсера +30 град и получим +30 град)
или при установке вместе с пульсером датчика TG-K330 диапазон регулировок не сместится вверх (выставил на пульсере 0 град (нижний диапазон пульсера 0 град. и получим нижний диапазон датчика 0 град) , а (выставим верхний диапазон пульсера +30 град и получим +70 град) недогреет понятно , но попытается 8-) .
Тоесть мне не совсем понятен алгоритм работы связки пульсер и датчик .
Где (в каком месте инструкции написано что растояние от калорифера до датчика должно быть 1,5 - 2 метра ) искал и ненашел ?
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Sergei_P пишет:
у TG-K300 диапазон измерения от -30 до +30 град\целс
а у TG-K330 диапазон измерения от 0 до +70 град\целс |
http://lordn.hnc.ru/files/Books/Servi...Regin2.rar
для TG-K330 диапазон 0..+30
для TG-K300 диапазон -30..+30 это значит, что выставив на пульсере +15 реальная уставка будет = 0
Цитата |
---|
Sergei_P пишет:
Где (в каком месте инструкции написано что растояние от калорифера до датчика должно быть 1,5 - 2 метра ) искал и ненашел ? | это потому что пульсер и вентиляция никак не связаны. потому об этом в инструкции и нет ни слова. не ломайте себе моск, ставьте как сказано, если места нету - то хотяб за поворотом, в ИК-тени но в потоке.
С уважением, LordN.
|
Sergei_P
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 21-04-2009
|
Спасибо LordN и HEKTO.
Датчик поменял и все заработало как надо (стоял TG-K300 )
|