azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Добрый день.
Меняли ТО потёкший, после вкл питания начало мигать на SLM3 ошибка Е6 - Сбой насоса
Что макаке от меня надобно?
Спасибо!
|
Создано 09-08-2012 00:39
|
|
|
D-V
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
|
Загляни ей в ум. прозвони поплавок и насос. проверь питание насоса
|
Создано 09-08-2012 01:26
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Нет там помпы. Как таковой нет... Это здоровый дубовый канальник.
|
Создано 09-08-2012 01:42
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
не туда могли датчик цепануть на плате, что то такое было, но не с макаками, там толи перемычка должна быть на 2хштырьковом то ли вообще ничего...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 09-08-2012 04:15
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Прикол в том, что датчики не отсоединяли от платы.... Даже коробку не вскрывали.
На всякий ещё раз проверю...
А да, ещё, Е6 загарается после запуска вентилятора в тот же миг.
|
Создано 09-08-2012 09:32
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
"Неполадка датчика (TH6, на входе в теплообменник 3)"
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-08-2012 12:08
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не вижу, TH6 это в какой документации?
Датчик трубный который или по воздуху (там их два только).
|
Создано 09-08-2012 16:34
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ща, найду, а то это с утра было... и пришлю.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-08-2012 17:05
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Мля... Это же фанкойл! Перевод не мой, щас поищу еще и на аглицком.
Переключатель уровня воды (Поплавковое реле)
Нормально закрытый переключатель служит для контроля системы водяного насоса. Он воспринимает угол в 30 градусов
для открытия, и 60 - для закрытия.
После открытия переключателя происходит принудительное закрытие водяного клапана (только для цикла охлаждения),
водяной насос будет всегда включен, отображается индикатор ошибки (E6). Если клапан закрыт, водяной клапан разрешается
открыть.
Water Pump
The water pump will on if the water valve is on during cooling cycle or when the float switch contact is opened. The pump will remain on for at least 5 minutes after the water valve is off. During mode change from cooling to non cooling mode, the pump will on for minimum 5 minutes.
Water Level Switch (Float Switch)
This normally close switch is to detect faults in water pump system. It will confirm for 30 seconds for switch open and 60 seconds for switch close.
Once switch is confirmed open, it will force the water valve to cut off (for cooling cycle only), water pump will always on, error indicator (E6) will be shown. If the switch is closed, the water valve is allowed to cut in.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-08-2012 17:37
|
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну макака!
Хочет реле поплавковое, которого нема....
|
Создано 09-08-2012 18:46
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
ИМХО, посмотри клапан на трехходовом...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-08-2012 20:53
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
ИМХО. Там нет клапана :).
|
Создано 09-08-2012 21:15
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Во мля... В окончании после 060 какие буковки?
А перемычка valve стоит?
Мануал есть?
В 9-м посте добавил английский текст.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-08-2012 21:30
|
|
|
|