den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Такая ситуация. Необходимо охладить электрощитовую. Зак имеет два ККБ от МЕ по 28 кВт в составе приточек, которые практически не задействованы. Техническая задача: подобрать два воздухохладителя по 30 кВт.
Полез в Промхолод и т.д. Но там стоимость воздухоохладителей больше, чем стоимость нового канальника. Неужели нет более бюджетных решений?
|
Создано 11-12-2010 11:31
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
Зак имеет два ККБ от МЕ по 28 кВт в составе приточек |
А что значит "в составе приточек"?
куплены одновременно с приточками?
тогда почему в "составе приточек" нет В/О?
В/О будет расположен отдельно от приточки?
Какой тип ККБ?
Автоматика приточек есть или надо ее проектировать?
обычно для таких решений В/О называют - "фреоновая секция"
для холодопроизводительности 28кВт ее цена не может быть маленькой - там много особенностей, которых нет в промхолодовском воздухоохладителе.
Михаил
|
Создано 11-12-2010 11:53
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Может лучше (и правильнее) поставить внутренние блоки канальников?http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/pac.shtml
Маркировка ККБ какая?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 11-12-2010 12:15
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
2 kord
Машины PU-10MYC. 28 кВт.
В составе приточки есть секция В/О (фреоновая секция) с обвязкой (ТРВ, соленоид, автоматика и т.д.).
Перенести приточку нельзя т.к. она в системе сущ. вентиляции. Но вот новую приточку вроде как можно соорудить. Но необходимо, чтобы сущ. фреоновая секция вписалась по габаритам приточки.
|
Создано 11-12-2010 12:37
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
2 BIS
Я так понимаю вот мой вариант:
PEA-RP400GA
А сколько он стоит?
|
Создано 11-12-2010 12:39
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
Я так понимаю вот мой вариант: PEA-RP400GA |
неправильно понимаете. Работать эта внутрянка со старыми наружками несможет (по крайней мере с штатной платой управления)
Внутрянка PEA-RP_GA - относится к А-контролю (формат общения между наружкой-внутрянкой).
Наружка - вообще тупая - штатная внутрянка к этой наружке имеет управление на релюхах, и все мозги (если их можно так назвать) там заключены в пульте ДУ.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 11-12-2010 15:34
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Для наружки PU-10MYC - родная внутрянка это PE-10MYC. Ищите ее, мож есть у кого некомплектом. Эта серия давно не производится, но мож у когото "зависли" внутрнки на складе.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 11-12-2010 15:37
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Модель в каталоге 2007/2008 г.
Параметры теплообменника, если блок не найдется: максимальный объем - 6000 см3, минимальный - 2000 см3. В качестве "мозгов" для управления можно взять электронику от любого сплита, т.к. только надо правильно установить датчики и вкл/выкл от внутреннего блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 11-12-2010 17:44
|
|
|
Lexuslll
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-04-2005
|
РК пытается распродать PEH 20MYA.
отправил в личку обьяву
|
Создано 13-12-2010 08:32
|
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Покупайте любой внутренний блок подходящий по мощности и типу фреона. Ставьте трв на входе испарителя и переделываете управление на релейную автоматику с холодильным контроллером. Вариантов управления масса, надо только пошевелить мозгами. Что я и делаю при решении нестандартных ситуаций. Хотя многие говорят что это работать не будет.
|
Создано 13-12-2010 11:58
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Да я вот тоже склоняюсь к этому варианту. Только все пытаются продать комплект с наружником. А поскольку варианты от МЕ и Карриера дороговаты, может кто подскажет кто продаст такую внутрянку от китайца.
|
Создано 13-12-2010 12:23
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Я в UE покупаю внутрянки. Они продают отдельно даже от сплитов. Есть такой у них вариант дробиш мощность наружки на две или три внутрянки и устанавливаеш в них модуль NET Bus который покупаешь у них же. И у тебя все внутрянки включаются одновремено.
|
Создано 13-12-2010 12:31
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
А можно поподробнее? Какая модель? Зачем дробить? Зачем нужен NET Bus...
|
Создано 13-12-2010 12:45
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Дробить это если не можешь найти внутрянку подходящей мощности и равномерно распределить по помещению. А NET Bus для того чтобы все испарители работали как один, и не произошел залив компрессора.
|
Создано 13-12-2010 12:53
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
А если поставить персональный ТРВ к каждой нутрянке? И что такое Net Bus? Гугль что-то странное выдает...
|
Создано 13-12-2010 13:05
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Я так и делаю. А Net bus это Network Interface Module (NIM) просто я его так назвал.
|
Создано 13-12-2010 13:46
|
|
|
|