Имеется система чиллер-фанкойл (крупная), имеется в этой системе вертикальный стояк с D=200 мм (система ес-о замкнутая) так вот вопрос: в нижней точке стояка давление выше чем в верхней. идет спор в отделе я вентиляционщик и я утверждаю что это нормальное явление т. к. существут столб воды порядка 22м и он ес-но создает давление, гидравлики утверждают что так как система замкнута то давление должно быть одинаково!!!!!! Кто прав?????
|
Создано 25-04-2007 15:49
|
|
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
вы
|
Создано 25-04-2007 16:05
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
чудес не бывает. если вода движется, то двигаться она будет из точки где давление выше к точке где давление ниже. и ни как иначе.
p.s. давление надо сравнивать для одной отметки по уровню. для разных отметок нужно учитывать давление столба.
С уважением, LordN.
|
Создано 25-04-2007 16:13
|
|
|
baron.od
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 20-07-2006
|
впринципе я так и думал!! прошу прощения за тупой вопрос но знаний нехватает в этой области. спасибо!!!!!
|
Создано 25-04-2007 16:14
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
Я вопрос не понял.
О каком давлении идет речь?
Часто приходится решать такую задачу:
стояк в чиллерной системе 22м, система замкнутая, сопротивление системы 0,6ВБар. При подборе насоса нужно ли учитывать давление от столба жидкости в стояке? И хватит ли напора насоса 0,8 Бар для такой системы?
Об этом речь?
Или о том, какое давыление будет внизу стояка, если там проделать отверстие и вытекать вода будет свободно?
Михаил
|
Создано 25-04-2007 16:26
|
|
|
baron.od
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 20-07-2006
|
Впринципе эта задача где то близка если есть давление внизу стояка то нужен насос для преодоления этого давления, хоть и система замкнута, но с другой стороны имеется точно такой же столб жидкости (на обратке) который компенсирует высоту столба на нагнетании. Правильно???? Просто некоторых смущает наличие давление столба жидкости которое не учитывается при подборе замкнутых систем.
|
Создано 25-04-2007 16:36
|
|
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
если для циркуляционного насоса - только сопротивление магистралей, если для насоса, заполняющего систему, то, естественно, нужно гидростатическое давление столба учитывать. Верно?
|
Создано 25-04-2007 17:18
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
т.е. влияние гидростатического давления НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ при расчете закрытых системю НО!
Это давление учитывается при расчете расширительных емкостей при их нижнем расположении.
Михаил
|
Создано 25-04-2007 17:22
|
|
|
baron.od
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 20-07-2006
|
если для циркуляционного насоса - только сопротивление магистралей, если для насоса, заполняющего систему, то, естественно, нужно гидростатическое давление столба учитывать. Верно?
Я думаю шо так. повторюсь я далек от гидравлики.
|
Создано 25-04-2007 17:27
|
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Естно разница в давлении быть обязана! Это будет верно для системы в статике. Высота столба воды в 10 м создает давление в нижней части в 1 кг/кв.см, т.е. реально будет 2,2 кг/кв.см. Элементарная физика.
В случае динамической системы давление будет учитываться с учетом всех факторов системы. При этом разность давлений в 2,2 кг существенной роли не играет, т.к. есть противоток на обратной ветви замкнутой гидравлической системы.
|
Создано 26-04-2007 10:27
|
|
|
Shurik07
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 21-01-2005
|
В замкнутых системах таких как отопление, холодоснабжение при подборе насоса учитываются потери по длине + местные сопротивления (столб воды ро-ж-аш учитывать не надо).
Если говорим о системах ХВС и ГВС опять же при подборе насоса столб воды учитывается по-любому!
Если просто говорить про то какое давление будет в нижней точке системы (независимо от ее типа : отопление, ХВС, ГВС или что-либо еще), то давление = столб воды над точкой замера+остаточное давление насоса на преодоление потерь по длине и местных сопр.
Конечно надо на схеме смотреть где установлен насос для точной картины.
|
Создано 28-04-2007 13:27
|
|
|
|