Leopold
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 14-10-2003
|
Добрый день, помогите разобраться в вопросе.
Имеется система кондиционирования-чиллер, промежуточный теплообменник, фанкойлы. Контур от чиллера до промежуточного теплообменника заполняем DIXIS 30(40% раствор этиленгликоля в воде). В литературе при описании таких схем указывается на бак для приготовления раствора этиленгликоля-я так понимаю что бак этот, изделие нестандартное, и как указывалось в одном из предыдущих сообщений на него должны быть разработанны индивидуальные чертежи. Непонятно следующие- какого объема должен быть этот бак, какие требования к нему предъявляются, и кто должен разрабатывать чертежи этого изделия.
В догонку еще вопросик, как мне известно раствор незамерзающей жидкости с переодичностью в 3-5 лет необходимо обновлять-как выглядит технология утилизации, а именно куда сливают всю эту гадость в канализацию насколько я знаю нельзя. Может быть кто то знает документ регламентирующий данный процесс.
С уважением, Сергей.
|
Создано 02-12-2004 10:18
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Уважаемый Сергей!
Зачем все так усложнять? Никакого специального бака ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ раствора разрабатывать и специально изготавливать не надо. Берете бочку из под того же Dixisa и разводите в ней раствор, и затем заливаете в систему. Обычно это делается ручным насосом, но можно и через воронку. В последнем случае все равно придется найти насос для создания избыточного давления.
Что касается регламента по утилизации, то такого документа на конкретное вещество не встречалось. Можно найти что-нибудь похожее. На это у Вас еще есть 5 лет.
Желаю удачи.
|
Создано 02-12-2004 13:33
|
|
|
tuguzak
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 170
дата регистрации: 15-07-2003
|
to Leopold,
...могу ошибаться, но Dixis30 (температура замерзания -32*С) - это уже готовый теплоноситель со всеми необходимыми присадками, его не надо подготавливать как то иначе.
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
|
Создано 02-12-2004 14:45
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
2 Leopold
Возможно Вы перепутали с баком для приготовления рассола в холодильных машинах с промежуточным хладоносителем?
Там он действительно есть, и иногда совмещает функции и расширительного бака.
А этиленгликоль действительно уже готовый продукт, как это верно подметил alp
|
Создано 03-12-2004 10:00
|
|
|
Leopold
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 14-10-2003
|
с первым вопросом разобрался спасибо, а что касательно второго, каким образом происходит смена отработанного DIXISа-по анологии с заправкой этиленгликоль сливают в ту же емкость в которой его купили и увозят на утилизацию, а в замен заливают новый- это так?
|
Создано 03-12-2004 10:39
|
|
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
К Leopold...
Бак нужен не для приготовления, а для сбора антифриза в аварийной ситуации или при его замене. Он должен по объему равняться объему системы и соответственно устанавливаться в ее нижней точке. Если конечно такое осуществимо на практике.
Второе: DIXIS-30 готовый неразбавляемый раствор. Правда его можно добавить к DIXIS-65.
Третье: для приготовления раствора делал так же как и whip. Надо только следить, чтобы вода с антифризом хорошо перемешалась в системе. Для этого достаточно на некоторое непродолжительное время (достаточно суток) включить все насосы системы. Обычно после этого раствор приобретает зеленоватый оттенок (для DIXIS-65 + вода).
stranger...
stranger...
|
Создано 04-12-2004 12:03
|
|
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
Относительно замены. В свое время общался со специалистами-монтажниками из Техносерва. По их словам в России уже есть системы на антифризе проработавшие без замены 10-12лет. Правда системы собраны на пластиковых трубах. По-моему замена антифриза актуальна в системах из стальных и оцинкованных труб, где происходят необратимые химические изменения состава теплоносителя.
Раствор этиленгликоля ядовит, поэтому его запрещают сливать в канализацию. Для замены антифриза надо предусмотреть спускники в нижней точке системы. Сливать можно в обычные бочки. Для вывоза можно нанять фирму, занимающуюся вывозом мусора и утилизацией пром. отходов.
stranger...
|
Создано 04-12-2004 12:13
|
|
|
Leopold
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 14-10-2003
|
Большое спасибо, вопросы обрели некую ясность.
|
Создано 06-12-2004 10:18
|
|
|
|