Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения загадили испаритель чиллера
.: загадили испаритель чиллера
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
Тема «загадили испаритель чиллера»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Dim27


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
Уважаемое сообщество!
Хочу поделиться процессом пуско-наладочных работ на системе чиллер-приточки-фэнкойлы.
В связи с тем что время поджимало а должна была приехать высокая коммиссия нас заставили запустить систему без грязевика на входе испаритель.
при этом запустили чиллер насос приточки и фэнкойлы.
После всего этого расход воды упал и испаритель начал обмерзать.
Неделю промывали чиллер и достигли более меннее положительных результатов.
ВОПРОС: подскажите что лучще всего добавлять в воду для лучщего удаления осадка?
P.S. Дураки учатся на своих ОООООшибках
Создано 24-07-2003 17:19
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Кто должен учится, тот и пусть покупает новый испаритель для чиллера! :) Шучу.

Систему надо промывать БЕЗ чиллера! Это уже мой горький опыт.

Здесь уже обсуждалось нечто подобное, с химией советовали не лезть, натолкайте в сетчатый фильтр бязи, грязь худо-бедно соберется. Если не поможет, попробуйте продуть испаритель сжатым (бар 10-15 ) воздухом. Для этого годится компрессорная установка на колесах - что асфальт долбят.



С уважением, LordN.
Создано 25-07-2003 08:18
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
To Dim77
К вышеизложенному:
- перемонтируйте схему обвязки чиллера
- отревизируйте схему управления гидромодулем, чтобы были наладочные режимы
- в зависимости от типа осадка выберете технологию промывки испарителя. Думаю. что механическая очистка результатов не даст.

Ситуация типичная. Когда уже бледнолицие братья перестанут наступать на грабли?
Михаил
Создано 25-07-2003 12:03
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Во завернул! Внушаить! ;)

С уважением, LordN.
Создано 28-07-2003 07:34
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.