Уважаемые господа-коллеги!
Прошу подсказать, какой из hассматриваемых ниже вариантов наиболее удачен для круглогодичного поддержания температуры и уровня влажности воздуха в помещении архива документов.
Площадь архива 86 м.кв.
Персонал - 10 чел.
Приточно-вытяжная вентиляция рассчитана на 860 м.куб. в час.
С учетом инфильтрации и освещения, холодпроизводительность оборудования расчитана на 10,5 - 12 кВт.
Вариант 1.
1. Установка приточно-вытяжной вентиляции.
2. Установка прецизионника типа Pegasus или ENERTEL (RC-GROUP) с камерой увлажнения. Раздача воздуха от шкафа - вверх в систему воздуховодов и через потолочные воздухораспределители в помещение.
Вариант 2.
1. Установка приточно-вытяжной вентиляции.
2. Установка канального сплита с монтажом компрессорно-конденсаторного блока в подвальном помещении с обеспечением отвода тепла.
3. Установка в приточную систему пром. увлажнителя воздуха с гигростатом.
Интересно ваше мнение.
Может кто предложит дополнительные варианты?
С уважением, AleXa.
|
Создано 28-06-2002 22:33
|
|
|
M55
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 42
дата регистрации: 06-10-2001
|
В таких случаях мы ставим центральный кондиционер с частичной рециркуляцией. Он обеспечивает подачу свежего воздуха, Компрессорно-конденсаторный агрегат работает на секцию охлаждения, охлаждает и осушает подаваемый воздух, пароувлажнитель регулирует влажность, ну и второй подогрев. Управляется всё это с одного контроллера. Всё просто.
|
Создано 29-06-2002 11:38
|
|
|
AEC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 27-05-2002
|
Уважаемый AleXa!
Я такую работу просчитывал чисто теоретически. Мнение такое: надо выяснить приоритет: люди или документы.
Если люди: вентиляция - кондиционирование прецизионниками.
Если документы - центральный кондиционер с поддувом сведего воздуха в момент нахождения в помещении людей.
Михаил.
|
Создано 01-07-2002 09:21
|
|
|
М81
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 26-12-2006
|
Уважаемые коллеги!!! Огромная просьба поделитесь практической информацией по повыду вентиляции архива. Как вообще рассчитать кол-во воздуха. В нормативных докуменьах только пару фраз нашёл. Помогите очень нужно
|
Создано 26-12-2006 11:15
|
|
|
teks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 15-01-2007
|
Добрый день.
Пришлось поднять эту тему из забытия всвязи со следующим объектом:
Государственный архив (трехэтажное здание), помещения архивов 1,2 и 3 классов.
Необходимо поддержание тепловлажностного состояния воздуха в пределах +18 градусов, 55% отн. влажности. Здание было построено по типовому проекту. В каждом помещении находится не более 1 человека. Толщина стен 550 мм, материал стен - кирпич. Оконные проемы выполнены из стеклянных блоков (помните такие), как по ним рассчитать теплопоступления и теплопотери не знаю. Кроме того, Зак хочет получить и воздушное отопление архива и вообще в задании написано требование установить в каждое помещение датчики температуры и влажности. В здании есть венткамера, из котрой необходимо все старье выбросить и поставить в неё новую систему. Необходим резервный вентилятор. Есть у кого-нибудь соображения как это все реализовать и от чего отталкиваться, потому как в СНиПе 2.08.02-89 можно сказать ничего практически и нет для того, чтобы начать проектирование.
Буду премного благодарен за любую помощь.
|
Создано 24-11-2008 10:09
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
teks пишет:
соображения как это все реализовать |
цк+доводчики.
цк обрабатывает мин.приток по саннормам + увлажняет.
доводчики греют/холодят/сушат. как-то так :)
либо только цк на рециркуляции с подмесом притока.
у меня был проект такой, но там отопляция своя отдельная...
С уважением, LordN.
|
Создано 24-11-2008 14:44
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Цитата |
---|
teks пишет:
Зак хочет получить и воздушное отопление архива |
Объясните заку,что в таком случае требуется 100% резервирование этого самого воздушного отопления (требвание СНиП). Пусть не чудит с воздушным отоплением - дорого и неэффективно, оптимально ЦК с радиаторным отоплением
А.С.
|
Создано 24-11-2008 16:17
|
|
|
teks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 15-01-2007
|
to Kroudion: но ведь согласно требованиям того же СНиПа недопустим водяной обогрев в помещениях архива (видимо воизбежание возможного прорыва радиаторов/труб и последующего затапливания, читай порчи архивных документов). Кроме того, в задании они и требуют установку как минимум резервного вентилятора.
|
Создано 27-11-2008 09:55
|
|
|
teks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 15-01-2007
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
либо только цк на рециркуляции с подмесом притока.
у меня был проект такой, но там отопляция своя отдельная... |
LordN, а нет ли у тебя возможности поделиться этим проектом? Чтобы хоть как-то уложить в голове мысли.
|
Создано 27-11-2008 09:57
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
teks пишет:
возможности поделиться этим проектом? |
нету. меня нанимали только, по сути, для разработать технологию, подобрать принципиальную схему, помочь с выбором оборудования и автоматики. проект рисовал проектировщик. я же только расчитывал процессы и втолковывал че и как должно быть... 8)
вопщем на выходе получился цк типа прец.кондей на весь домик с частичным, от нуля и ниже на улице, фрикулингом. резерва не требовалось. отопляция отдельно.
С уважением, LordN.
|
Создано 27-11-2008 12:36
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Цитата |
---|
teks пишет:
to Kroudion: но ведь согласно требованиям того же СНиПа недопустим водяной обогрев в помещениях архива (видимо воизбежание возможного прорыва радиаторов/труб и последующего затапливания, читай порчи архивных документов). Кроме того, в задании они и требуют установку как минимум резервного вентилятора. |
Ну и зачем тогда спрашивать, если в снипе всё написано. Делать по снипу и не заморачиваться.(Я снипов, каюсь, не знаю. привык вместо них использоваться законами физики и экономики. когда начинаю читать снип, тут же отрубаюсь.)
А.С.
|
Создано 27-11-2008 14:00
|
|
|
teks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 15-01-2007
|
Цитата |
---|
Kroudion пишет:
Ну и зачем тогда спрашивать, если в снипе всё написано. |
Если бы было написано все, то и не спрашивал бы. Читать и думать вродь умею. Я спрашиваю то, чего не допонимаю пока или не знаю.
|
Создано 28-11-2008 08:39
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Так ведь всё же написано! Если нельзя водяной обогрев, то и водяное охлаждение тож. А раз есть воздушное отопление, то и охлаждение також. Разве что добавить ещё сплитов, чтоб бабла побольше получилось. Но и так ЦК с двумя калориферами, охладителем и секцией увлавжнения, с рециркуляцией, да ещё с резервом, да ещё с хорошим чиллером в придачу - потянут красивые бабки, так что сплиты - это уже от избытка жадности. Лучше эти деньги на рекуператор пустить.
А.С.
|
Создано 28-11-2008 12:46
|
|
|
teks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 15-01-2007
|
ок, как быть с тем, что Зак желает установить в каждое помещение датчики температуры и влажности, я вот этого никак понять не могу... Эти датчики что должны все вместе делать-то? В одном помещении влажность больше чем нужно, в другом меньше и т.п. А ЦК должен разорваться чтоли? Еще вопрос: какого рода увлажнение, как вы думаете, лучше применять?
|
Создано 28-11-2008 14:48
|
|
|
ventmaster2005
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
|
А сколько у вас помещений?
Согласен с LordN Цитата |
---|
цк обрабатывает мин.приток по саннормам + увлажняет.
доводчики греют/холодят/сушат. как-то так |
Напрашивается именно эта схема. И как раз все датчик влажности в помещениях при делах, отслеживают , а по ним уж автоматика будет регулировать, осушить, увлажнить, увеличить расход воздуха, уменьшить и тд.
Мое мнение лучше поверхностные увлажнители или паровые, просто паровые больше электроэнергии сожрут. По нормам на архивы не в курсе, какой тип увлажнителей необходимо применять.
С уважением, ventmaster2005
|
Создано 28-11-2008 15:20
|
|
|
Volander
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
|
Посчитайте все возможные теплопритоки от стен, освещения и т.д. Установите в каждом помещении по прецизионному кондиционеру с резервом с увлажнителем и нагревателем, использующим тепло от линии нагнетания компрессора (для экономии электроэнергии и контроля над повышением уровня влажности в помещении). Имейте ввиду, что греть помещение они не будут, так как для этого нужно будет тогда поставить электронагреватель и калорифер на горячей воде. Так как теплопритоков должно быть мало, то и по деньгам будет не очень дорого. Если заку нужен будет мониторинг, то на прецизионники поставить его будет легче, чем на сплиты. ;) А там уже в зависимости от кошелька заказчика можно выбирать между френовыми прецизионниками или чиллером и водяными прецизионниками и т.д. Если будут вопросы, обращайтесь в личку.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
|
Создано 28-11-2008 16:27
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
teks пишет:
какого рода увлажнение, как вы думаете, лучше применять? |
архивы разные бывают... если там бумага - то однозначно пар. я так думаю. всё остальное - это грибок и прочий плесень могут быть. но такие вещи лучше уточнять у тех кто в теме по нормативке.
С уважением, LordN.
|
Создано 28-11-2008 18:52
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Цитата |
---|
Volander пишет:
Установите в каждом помещении по прецизионному кондиционеру с резервом с увлажнителем |
Если водяные т/о запрещены, то как быть с водопроводом к прецизионнику?
Цитата |
---|
teks пишет:
Зак желает установить в каждое помещение датчики температуры и влажности |
Да ставьте на здоровье. Пусть зак на них смотрит, раз ему так хочется. Но если он хочет этими самыми датчиками иметь локальное управление микроклиматом, то пусть готовит в три раза больше бабла.
А.С.
|
Создано 29-11-2008 15:06
|
|
|
teks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 15-01-2007
|
Цитата |
---|
Kroudion пишет:
Да ставьте на здоровье. Пусть зак на них смотрит, раз ему так хочется. Но если он хочет этими самыми датчиками иметь локальное управление микроклиматом, то пусть готовит в три раза больше бабла.
А.С. |
Вот и я так думаю, понаставить датчиков, а ругулировать температуру и влажность по одному из помещений, и пусть он себя мыслью греет, что у него в каждом помещении датчики стоят... Умники блин.
А кто что знает про сан.норму в архивах? В помещении не более 1 человека, ну 60 кубиков для него,... Как быть с остальным? Или просто однократный воздухообмен сделать и не заморачиваться?
Что такое воздушный обогрев и с чем его едят?
|
Создано 01-12-2008 15:01
|
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
60 м3/час на рыло - эта та норма, которая определяет, сколько свежего наружного воздуха нужно подмешивать. И удалять наружу. Остальная масса воздуха тупо циркулирует (рециркулирует? как правильно?) из ЦК в помещение, из помещения обратно в ЦК. Кратность рассчитывается по теплопотерям (зимой) и по теплопритокам (летом). Это и есть воздушное отопление/охлаждение. Фсё.
А.С.
|
Создано 01-12-2008 15:26
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Подниму тему, актуальность обсуждаемой тематики вряд ли уменьшилась.
1. Прошу высказаться участников форума по вопросу: Насколько правильно будет руководствоваться при подборе/проектировании оборудования ОВиК архива в федеральных структурах следующим документом:
http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml#12
2. Какие прецизионные кондиционеры доступные к поставке лучше всего поддерживаются в России по зап. частями/документацией ?
С уважением,
Alex2001
|
Создано 15-02-2011 19:15
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
1. С руководящими документами спорить тяжело.
2. При выборе прецизионного кондиционера, ИМХО, лучше ориентироваться на известные бренды.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 15-02-2011 21:41
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
1. :D УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 !!!
2. Лучше всего поддерживаются в России по зап. частями/документацией - бренды имеющие свои представительства в городах России.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 16-02-2011 12:48
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 г. N 390)
Насколько мне известно данный документ действителен на настоящий момент (Февраль 2011года)
http://base.garant.ru/6180507/
И архивов в данном документе касается только п.п. 7.44 (да и то частично, библиотека всё-таки не является архивом).
7.44. Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены очистка от пыли наружного и обеззараживание рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.
Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18°С. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 наружного воздуха на 1 место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%.
3) 9% влажности (уровень относительной влажности в данный момент в архиве где и требуется установить оборудование ОВиК) является НОРМОЙ (не более 55%) ? :D
4) Какими ещё документами в настоящее время следует руководствоваться при проектировании ОВиК в архивах?
С уважением,
Alex2001
|
Создано 16-02-2011 14:52
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
1. С руководящими документами спорить тяжело. |
Да в том-то и дело что руководящих документов по архивам днём с огнём не найдёшь.
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 41-01-2003
Рекомендации по архивам/хранилищам документов отсутствуют как класс.
С уважением,
Alex2001
|