Добрый день.
Кто может подсказать, как решаются проблемы противоречий в нормативно-технической документации?
Например:
по СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СНиП 31-05-2003 - 20 м3/ч на человека минимальная норма
по СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА СП 60.13330.2012 - 60 м3/ч на человека минимальная норма
или
по ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СанПиН 2.2.4.548-96 - 15% минимальная относительная влажность,
по МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ ГОСТ 30494-2011 - нет ограничения по минимальной влажности.
Обычно это указывается в проекте в разделе "Общие данные", а чем основываются проектировщики закладывая тот или иной норматив - тайна покрытая мраком.
К примеру: товарищ проводит монтаж вентиляции в здании, где 60% отопления - воздушное. Но при этом воздуховоды приточного воздуха не утепляются ничем, так-как не заложено утепление в проект и смету, и генподрядчик категорически не желает повышать смету. Порекомендовал ему свалить оттуда.
У меня все смонтировано, теперь ищем отмазку для арендатора, почему воздуха мало (проект мы в данный момент можем изменить). Вот и готовимся к спору, мы предъявим один норматив, а они другой. Ну, и кто прав будет?
Таких проблем у Вас не было бы, если бы проект был СОГЛАСОВАН с Заказчиком.
А для "отмазки" нужны не нормативы (сами знаете, куда их засовывают, свернув трубочкой (далеко в шкаф) :D ), а реальные измерения на объекте.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Арендатор, который имеет претензии, и заказчик, представителем которого являюсь я, разные организации.
А что дают реальные замеры (которые тоже есть)? Что вы с ними будет делать?
Либо проверять на соответствие проекту, либо, если проект не нравится, на соответствие нормативной документации.
Поскольку проект в наших руках, и как я сказал, можем его изменить, а претензии у арендатора, то он будет проверять на соответствие нормативам.
Отсюда и мой вопрос, в разных нормативах, разные данные.
Всё очень просто:
Для временного пребывания людей (кинотеатр)-20 м3 в час
Для постоянного (офис)- 60 м3 в час.
Часто путают (или так думают) что жарко-нет вентиляции.
Или так возьмем норму 60 м3 в час , охладим до 20С и будет нам счастье. А его нет.
Всё надо расчитывать.