Уважаемое сообщество, подскажите обязательно ли устанавливать на насосах Grundfos типа ТР вибровставки или как еще называют компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый. Насколько это регламентируется или требуется нормативными документами.
В проекте не заложены данные устройства, встал вопрос с заказчиком.
В свою бытность работая на крупной ТЭЦ доводилось обслуживать огромные насосы (двигатель по габаритам как маленький автомобиль ) и ни на одном не было подобных вставок.
чистый рабочий насос практически не вибрировал, если появлялась вибрация это означало что в рабочее колесо насоса попал посторонний предмет или развалился подшипник двигателя, что означало аварию и чистку или ремонт насоса.
Что касалось исключения гидроударов при пуске насосов на то были инструкции и правила пуска и перепуска насосв. И никаких вибровставок.
С уважением
|
ВКб
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 04-03-2009
|
Уважаемый lexus, компенсаторы на оборудовании устанавливают, обычно, в 3 случаях:
- если оборудование устанавливается на фундамент не жестко, например, на виброизоляторах;
- если в процессе эксплуатации присоединенные трубопроводы могут оказывать неприемлемые нагрузки на корпус оборудования, чаще всего, при тепловых расширениях горячих трубопроводов;
- если оборудование шумо или виброактивно и требуется ограничить распространение шума по присоединенным трубопроводам.
Исходя из этих условий, определяется необходимость и характеристики компенсаторов.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
ВКб пишет:
компенсаторы на оборудовании устанавливают, обычно, в 3 случаях: |
+1
есть еще четвертый - когда заку непофиг сколь проработает насос, т.к. наличие компенсаторов уменьшить срок службы насоса неспособно, а увеличить может запросто.