Здравствуйте! Интересует вопрос как рассчитать расход воздуха, необходимый для погашения теплопоступлений от электрооборудования. Имеется несколько помещений (что-то вроде пекарни) с электропечами (есть потребляемая мощность каждой). Как правильно посчитать?
есть вариант L = (3600*Qобор)/(p*dT)
Qобор - теплоприток от оборудования (как завязать с потребляемой мощностью не знаю, никакой документации по печкам ещё нет);
p - плотность воздуха
dT - вот какую дельту брать тоже не знаю (+20...+22 С - требуемая Тпм в рабочей зоне; а вторую величину как посчитать незнаю)
Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо!
|
Создано 24-07-2008 11:27
|
|
|
Getz
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 45
дата регистрации: 10-05-2005
|
dT - это дельта между температурой приточного и температурой удаляемого воздуха.
Найдёшь себя – тебя увидят
|
Создано 24-07-2008 12:00
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
К проектировщикам не желаете обратиться, чтобы дров не наломать? :?:
Если бы я считал для себя, то если схема воздухораспределения перемешиванием, считал бы так:
1. Продумываем вытяжную ситему и считаем мощность удаляемую ей
2.Это ID диаграмма
http://www.aircon.ru/technical/filere...rama_r.xls
по ней расчитываем следующие процессы:
- Охлаждение воздуха на охладителе приточки до температуры ххх (без него не добьетесь 22 гр.)
- Нагрев воздуха в помещении от температуры ххх до ожидаемых 22 гр. за счет оставшихся после местных отсосов тепловыделений, так же учитываем влаговыделения
3. Уточняем расход воздуха, с тем расчетом, чтобы не использовать криогенные технологии в охладителе (на выходе из него воздух не менее 14 гр.) :D
пользуемся тех литературой и программами подбора охладителей
4. Выбираем окончательный расход и рабочие параметры
5. Подбираем схему воздухораспределения, чтобы не продуло всех нах
Удачи
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 24-07-2008 12:30
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
А для чего вам это, ведь до этого ваша типа пекарня работала? А как же проект, согласование, СЭС и т.д.?
|
Создано 24-07-2008 21:40
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
К проектировщикам не желаете обратиться, чтобы дров не наломать? |
Саша ,сотря какие проектировщики,а то ведь всякое бывает.
Работал здесь я в одной шараге монтажником вентиляции и был у нас проектировщик с высшим образованием ...короче МЛЯ!!! убил бы воля бы была .Приходилось на объектах использовать всё свое вооброжение и фантазию ,что бы собрать систему : ни тебе схем ни тебе чертежей ,как хочешь так и выкручивайся ...Одно хорошо опыт по монтажу не плохой .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 25-07-2008 22:55
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Сань,ещё вопрос ,правда не скромный ,у вас по прейскуранту, просто выезд сервисника что стоит ,ну это просто так для общей наглядной картины ?
С уважением M@ley!
Саша ,за ранее благодарен!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 25-07-2008 22:58
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Смотрю - человек спёкся от вопросов и советов :cry:
|
Создано 25-07-2008 23:27
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
Смотрю - человек спёкся от вопросов и советов |
Да ладно ты пообщаться ! :D
M@LEY из Барнаула
|
Создано 26-07-2008 00:55
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
сотря какие проектировщики |
Так и монтажник монтажнику рознь :D
Быбирать надо и тех и тех учитывая фактор цены не во вторую, а может и не в третью очередь 8)
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
выезд сервисника |
По нашей гарантии ездим бесплатно, по чужой не ездим вообще :D
А если мы говорим о сервисе бородавок, то поедем при подписаном договоре не дешевле 30000 в сумме и за кондюк возьмем от 1500 без высотных работ, если действительно большой контракт то можем упасть до 1000 НО НЕ МЕНЬШЕ И ПРИ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА ОТ 500 000, НЕ НАДО ЛОМАТЬ СЕРВИСНЫЙ РЫНОК, если людям уж очень надо, то можно им дать монтажника чтобы они между собой разобрались. Сервис от юр. лица не должен стоить 600-700 руб 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 26-07-2008 14:04
|
|
|
|