Есть следующая задача:
Помещение площадью 90 м2 и высотой 5,5 м нарезано перегородками 2,5 м (без потолка) на 6-ть отсеков по 10м2 + коридор, в каждом отсеке двухспальная кровать.
Мощность каллорифера ограничена (10кВт), поэтому колличество подаваемого воздуха тоже (по всей видимости не больше 1000м3/ч).
Если подавать воздух непосредственно в отсеки, а не гонять весь объем, то как и чем организовать воздухораспределение, чтобы не превысить в рабочей зоне на втором ярусе спального места 0,2 м/с, одновременно, чтобы долетало до 1-го яруса? Где почитать?
З.Ы. С пожеланиями "не париться и сделать как проще" прошу не писать. Типовые схемы знают надеюсь все, а о том как сделать на :censored сь тем более. Не информативно.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente пишет:
Есть следующая задача:
Помещение площадью 90 м2 и высотой 5,5 м нарезано перегородками 2,5 м (без потолка) на 6-ть отсеков по 10м2 + коридор, в каждом отсеке двухспальная кровать.
Мощность каллорифера ограничена (10кВт), поэтому колличество подаваемого воздуха тоже (по всей видимости не больше 1000м3/ч).
Если подавать воздух непосредственно в отсеки, а не гонять весь объем, то как и чем организовать воздухораспределение, чтобы не превысить в рабочей зоне на втором ярусе спального места 0,2 м/с, одновременно, чтобы долетало до 1-го яруса? Где почитать?
Если у тебя в отсеке две кровати и одна расположена над второй, это означает, что как минимум половина отсека у тебя полностью свободна. Туда и подавай воздух из расчёта 0,2 м/сек на уровне 2 м над полом. Если есть вытяжная система и давление равно нулю, расположи её над кроватью, что бы сбить воздушный поток в сторону коек. Если вытяжки нет, оставь как есть - в комнате будет создаваться избыточное давление, в следствии чего приточный воздух раздавиться во все стороны.
Присоединяюсь к предыдущему оратору))) Получается 166 куб. на каждый отсек - это по одной решетке типа 150х150 или 100х200 в стороне от кровати. Решетка двухрядная, чтобы можно было настроить рассеяние струи. А по-хорошему если калорифер мал - рекуперация, рекуперация и еще раз рекуперация.
exelente пишет:
Характеристики сего изучай, и про 2-х рядные тоже
При расходе 180 дальность струи АДН 100*200 11 метров (0,2м/с) или 4,4м. (0,5 м/с). При этом 25 ДБА. Вроде самое то. Еще можешь какое-нибудь волшебство Системаера или Халтона найти за сто тыщ.
exelente пишет:
И откудова мне ею дуть? Шахты из окон повысовывать на 8 м или крышу ими проткнуть? Можно конечно сделать надстройку здания на 8 м
Цитата
exelente пишет:
Но если нет идей или желания помочь, так тогда и писать не надо
Кто людям помогает, тот тратит время зря. Чем позолоченные воздухораспределители барыжить, лучше рекуператор продай людям за те же деньги, пусть им в этой казарме будет чем дышать зимой. А нормальное воздухораспределение и обычными решетками отлично сделается, потом расскажу.
Для сопловых диффузоров программы подбора у меня нет.