denker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 30
дата регистрации: 08-10-2003
|
Помогите определить требуемый напор насоса согласно прилагаемой схеме.
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
что-то мне подсказывает, что это схема подогрева воды в бассейне. А насос нужен, как мне кажется, только на преодоление сопротивление трубопроводов и потребителя с заданным расходом.
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
To denker
Почему же нестандартная?
Наоборот, это совершенно стандартная задача - существуют частотные предобразователи, в которых заложен алгоритм управления именно данным объектом.
просто объсните манагеру фирмы, торгующей частотниками - что Вам нужно и задача решена.
Возможно придется подкоректировать обвязку бака, если нестационарность процессов велика. И лучше потребителей присодинить "после" насоса.
Михаил
|
HEKTO
Материалист
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
|
То denker
Роскошный псевдоним...
Думать надо головою, а не писькой половою
|
denker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 30
дата регистрации: 08-10-2003
|
То kord
не стандартная потому что открытые системы в отоплении сейчас редкость.
управлять данным объектом мне не нужно, задача - обеспечить циркуляцию. Потери в трубопроводах и т.д. я посчитал, но то что насос подает в нижнюю часть емкости при подборе насоса не учитывал - высота столба в баке = высоте столба правой ветки системы. Вот и хочу уточнить правильно я сделал.
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
denker пишет:
Вот и хочу уточнить правильно я сделал. |
Напор насоса = сопротивление сети, перепад не учитывается ибо сообщающиеся сосуды вне зависимости от равенства столбов в данном случае. ЧИТАЙТЕ ГИДРАВЛИКУ РАЗ УЖ ЗАНЯЛИСЬ! Методичка листов 20...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
denker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 30
дата регистрации: 08-10-2003
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Напор насоса = сопротивление сети, перепад не учитывается |
согласен, при наличии на баке перемычки (сеть) циркуляции в нем не появится, т.е. система уравновешена иначе вечный двигатель :) Если сеть разорвать в любом месте избыточное давление с обеих сторон трубопровода будет одинаковым.
всем спасибо
|