Есть настойчивое желание совместить приток воздуха и закладной свет в подвесном потолке. При этом минимизировать опуск потолка. Как Вы считаете, будет ли работать приведенная ниже схема? Какие возможны косяки? Какие решетки лучше поставить - что то типа Аркос 1 АРС или SystemAir Sinus DR-1001
Приток воздуха от SystemAir VR700 150-300 м3/час. Помещение 8,5х7,5х3 м. Подающий воздуховод c щелевыми решетками за подшивным потолком по длинной стене. Забор от противоположной. Будет ли при таком варианте вентилироваться вся комната?
|
SvyturyS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 24-08-2005
|
Картинка не грузицца :sor
|
SvyturyS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 24-08-2005
|
Вроде бы все правильно сделано. Решетки советую АРС, дешевле и есть в наличии. Вас наверное смущает, что под приточными решетками может образоваться застойная зона?
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
А если скорость воздуха сделать побольше и щелки опустить пониже, то пыль на светильниках скапливаться не будет. :) Шутка :)
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Kostya_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 24-05-2006
|
Смущают следующие вещи
1. Не будет ли создавать 5 см. бортик завихрений, которые будут мешать нормальному расперделению возд. струи.
2. Будет ли довольно тонкая струя из решетки шириной 4 см доходить до противоположного конца помещения (расстояние 7 м)
3. Почему никто из компани, с которыми я общался не прелагал так сделать. а говорили - либо вентиляция - либо подсветка :D
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
Kostya_ пишет:
довольно тонкая струя из решетки |
Это не совсем так. Несмотря на щелевое исполнение воздухораспределителя, поток воздуха, выходящего из решетки, неоднонаправлен. Дело в том, что конструктивно регулирующий/направляющий аппарат решетки имеет округлую форму, что заставляет струю выходить не перпендикулярно плоскости решетки, а под углом. Ежели снять эти направляющие (либо купить без них), то распределение воздуха происходит вообще без направляющего аппарата, сиречь - как через дырку в воздуховоде. И в этом случае отклонение воздушного потока от оси выхода воздуха из щели также значительно и достигает 30 градусов. То есть по-любому воздух будет "долбиться" в Ваш бортик. Это не очень хорошо, но не криминально. При небольшой скорости струи беспокоиться, по большому счету, не о чем.
Цитата |
---|
Kostya_ пишет:
Будет ли довольно тонкая струя из решетки шириной 4 см доходить до противоположного конца помещения |
Не будет. В общем, и не надо - Вам нужно соблюсти распределение приточного воздуха максимально удаленно от зон вытяжек, чтобы минимизировать застойные зоны по помещениям. И всё. В любом случае у Вас реализуется воздухообмен перемешиванием, и вам нет необходимости "пробивать приток " на всё пространство комнаты.
С уважением, jetcool
|
Kostya_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 24-05-2006
|
Спасибо!
|
Andronov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 519
дата регистрации: 19-11-2004
|
А мне штука очень понравилась и если так уж бортик межает то можно и прикрыть светильник прозрачным листом , которы ГЛАДКО обойдет бортик, пропустит свет и от пыли все уберет.
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
Andronov пишет:
А мне штука очень понравилась |
Аналогично. Дизайнерски придумано классно.