кузичек
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 01-04-2005
|
Почему нельзя делать забор воздуха через воздуховод(свечку) с зонтиком?Почему нужны заборные решетки, которые надо врезать в жесть...
|
Zdd
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 11-01-2004
|
с воздухом всасывается много всего
Сетку поставь на воздуховоде. Делал так пару раз Проблем как ни странно не было
|
кузичек
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 01-04-2005
|
еще вопрос?Подскажите пожалуйста минимальное расстояние между выбросом воздуха(сан.узел и кухня) и забором воздуха в помещение.????
|
AirPaul
в амстердаме сейчас хорошо...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 165
дата регистрации: 07-10-2002
|
10 эквив диаметров выхлопа но не меньше 10 м- при горизонтальном выбросе и заборе...
при разности отметок выхлопа и забора в 2м (в случае - если и то и другое на кровле) - забор можно взять в пределах круга, радиусом которого является всё таже высота выхлопа...
_______________________
every bullet has its billet
|
кузичек
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 01-04-2005
|
AirPaul Т.е. в моем случае,если и выброс и забор рядом на кровле. Надо что бы разность по высоте была 2 метра? И как я понимаю выброс должен быть обязательно выше?
Ссылку на снип не можете дать?
|