п. 4.102 СНиП 2.04.05-91*: ".......помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной стене, в нем не следует размещать оборудование для обслуживания помещений, находящихся по разные стороны противопожарной стены....."
Ну, вот вам и запрет. Кстати, СНиП этот устарел. Вместо него СНиП 41-01-2003.
"....7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека.
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение."
:) СЭС всегда выбирает тот СНиП по которому им легче получить денежку :)
В Москве, в зависимости от района, разные районные СЭС по разным СНиПам работают :) ВЕСЕЛО!