Для вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования склада хотели использовать калориферы TLHK компании WOLF. Согласно документации, они также могут работать в режиме охлаждения на холодной воде. Я уже делала проекты с установкой тепловентиляторов для притока и отопления, а вот с кондиционированием такого рода сталкиваюсь впервые. Может быть, кто-нибудь имеет подобный опыт? Поделитесь, пожалуйста!
Тут два варианта:
1. Тепловентиляторы должны быть снабжены устройством для сбора и отведения конденсата.
2. Температура воды на входе в калорифер должна потдерживаться на полтора - два градуса быше температуры точки росы внутреннего воздуха. Соответственно автоматика должна контролировать влажность и температуру внутреннего воздуха и по этим параметрам устанавливать температуру теплоносителя в подающей магистрали. Желательно при этом переохлаждать воздух в приточной установке.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Эта штука имеет отвод конденсата, холодить будет круто. Можно и без притока обойтись
Сеть проектируется как для фанкойлов, толко мощности существенно выше.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Как я поняла, котел и чиллер будут иметь общий коллектор с системой автоматически переключающихся клапанов для подачи, при необходимости, или нагретой, или холодной воды. Только как эту автоматику решить? Как быстро будет реагировать система? В общем, хотелось бы нарыть технических подробностей.
И еще, смогу ли я охладить помещение до требуемых заказчиком +6С, если минимальная t воды +5С ?
Как я поняла, котел и чиллер будут иметь общий коллектор с системой автоматически переключающихся клапанов для подачи, при необходимости, или нагретой, или холодной воды. Только как эту автоматику решить?
Четыре соленоидных клапана.
Цитата
Как быстро будет реагировать система?
Если система переключается в автоматическом режиме, то скорость реагирования будет зависеть от выставленного гестерезиса и теплоемкости ситемы.
Цитата
И еще, смогу ли я охладить помещение до требуемых заказчиком +6С, если минимальная t воды +5С ?
Вероятнее всего не сможите. Одно дело система ОВ для потдержания комфортных условий, другое дело технологический (промышленный) холод. Я, например, знаю как это все должно работать, какое оборудование нужно, сколько это все будет стоить. Но проектировать не берусь. Не моя это область.
И, кстати говоря, в режиме отопления потдерживать +6 не очень простая задача.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
kovee пишет:
Как я поняла, котел и чиллер будут иметь общий коллектор с системой автоматически переключающихся клапанов для подачи, при необходимости, или нагретой, или холодной воды. Только как эту автоматику решить?
как вариант - поставьте котел последовательно с чиллером. тогда потребуется всего лишь выключить одно и включить другое.
Цитата
kovee пишет:
И еще, смогу ли я охладить помещение до требуемых заказчиком +6С, если минимальная t воды +5С ?
почти не реально. потому что экспонента. хотя если задаться бешенными расходами и огроменными т/о охладителей, то приблизиться к этой цифре, теоретически, возможно, но в реале - неполучится. чиллер, как я понял, климатический, а не технологический? если в систему залить глюколь и поколдовать с настройками, то до нуля, в принципе, уставку сдвинуть можно, но наверняка утвержать это не возмусь. да мощность ХМ шибко упадет от номинала.
Ужас, ужас, опять во что-то жуткое впутались. А я-то, наивная, думала, что промышленный холод, это когда минус. А кстати, никто не подскажет, где можно найти классификацию помещений для хранения в зависимости от температуры? В классификации складских помещений Swiss Realty Group и Knight Frank этого нет.
kovee пишет:
где можно найти классификацию помещений для хранения в зависимости от температуры?
думаю, нет такой классификации.
назначение складского помещения, которое задается технологами, определяет температуру хранения определенного продукта, исходя из условия его сохранности в течение срока годности.