Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Теплопритоки от электродвигателей. Как правильно?
.: Теплопритоки от электродвигателей. Как правильно?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Теплопритоки от электродвигателей. Как правильно?»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
AleXa


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
Как правильно оценить теплопритоки, например, от 3-х фазного асинхронного электродвигателя с электрической мощностью 2 кВт?
Создано 04-04-2005 08:34
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
посмотреть на кпд, например... врядли оно много больше 50%. потом можно учесть потери в механизме который этот движок крутит и т.д.

С уважением, LordN.
Создано 04-04-2005 14:12
Наверх
Gonza


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
Понятно, что у электродвигателя есть КПД и соответственно ему часть электроэнергии переходит в тепло, а часть в механическую работу. Однако механическая энергия тоже никуда не исчезает, а тратиться на преодоление сил трения. Предположим, ЭД приводит в движение конвейер. Тогда механическая работа будет тратиться на преодоление трения в подшипниках роликов, роликов о ленту конвейера и т.д. А трение, в свою очередь, перейдет в нагрев трущихся поверхностей, т.е. в тепло. Вот и получается, что с точки зрения теплового баланса вся электрическая энергия, подведенная в помещение, превращается в теплоту. Если, конечно, лента конвейера не уходит в другое помещение.
Создано 04-04-2005 18:15
Наверх
whip


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
To Gonza.
Оригинальный пример замкнутой термодинамической системы.

To AleXa.
А не пора ли Вам, батенька, освежить Ваши знания законов термодинамики? ;)
Создано 04-04-2005 19:03
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
LordN пишет:
огда механическая работа будет тратиться на преодоление трения в подшипниках роликов, роликов о ленту конвейера и т.д. А трение, в свою очередь, перейдет в нагрев трущихся поверхностей, т.е. в тепло. Вот и получается, что с точки зрения теплового баланса вся электрическая энергия, подведенная в помещение, превращается в теплоту.

а как же выполняемая работа по перемещению предметов на конвейре ;) . она тоже превратится в тепло?

все конечно так. если нужна высокая точность (к примеру есть сомнения в достатке мощности охлаждения), то нужно учесть все. проще же принять что тепло=эл.мощность.

С уважением, LordN.
Создано 05-04-2005 07:04
Наверх
Gonza


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
О чем и речь. Если система закрыта, то тепло=эл.мощность и никаких гвоздей!
Создано 05-04-2005 11:05
Наверх
AleXa


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
Согласен с Gonza, мыслю также :D
Спасибо!
Создано 05-04-2005 11:16
Наверх
bregnev


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 04-10-2003
Ну там еще и коэф. спроса, использ, одновремености.. да в Староверове нормально изложен этот вопрос....
Это хорошо 2 кВт эл = 2 кВт тепла.... но когда этих кВт очень много... то так считать неправильно
Создано 05-04-2005 16:36
Наверх
BAZIS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 28-01-2005
Я соглашусь с предыдущим оратором! Если цифирь набегает не маленькая, то без коэффициентов не обойтись. Моё такое мнение.

Надо жить играючи...
Создано 05-04-2005 17:38
Наверх
Gonza


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
Да и я спорить не буду. Говорили то об одном ЭД. А если ЭД много, то без коэффициентов не обойтись.
Создано 05-04-2005 19:29
Наверх
PanAMs


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 13-04-2005
пробовал считать по всем коэффициентам
их там порядка 5
и практически все от 0,1 до 1
определиться сложно

поэтому из практики чаще всего беру 50 - 70%
установочной электрической
но никогда менее 30%

можно конечно поизвращаться
имерить райтеком температуру поверхности двигателя / температуру воздуха в помещении (либо задать в расчет) / поверхность теплоотдачи / задаться коэффициентом теплоотдачи от поверхности к воздуху в зависимости от интенсивности его движения

Создано 13-04-2005 19:44
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.