Подскажите,
Объект семь этажей административного здания при сборочном производстве - верхние три руководство.
Нужно ли выводить вытяжку из офисных помещений, кладовых, коридоров выше кровли?
Понимаю, что вытяжку из сан узлов и столовой надо, а из офисов?
В СНиПе ОВиК выбросы прописаны для производственной вентиляции.
По фасадам подняться нельзя - внешний вид, внутри мало места, борьба за каждый квадрат.
К сожалению, не могу сослаться на нормативные документы (сам хотел бы очень это знать), но тянуть положено в соответствие, не знаю каких нормативных документов - любую вытяжку выше кровли...
Это не норм. акты, это-традиция. Истоки этой традиции:
-Для ВЕ по другому невозможно
-Для В на крыше можно не заботиться о шуме и сосульках
-Отсутствует официальная методика по расчету рассеяния выбросов с фасада для этого-же фасада (в ОНД-86 только для приземного слоя).
Никто не запретит вам выбрасывать воздух даже из санузлов и кухни через стену, если вы обеспечите допустимые параметры по шуму, отсутствие сосулек и попадания вытяжного воздуха в приточные каналы и открытые окна (форточки) на этом-же или прилегающих (противостоящих) фасадах. Во всяком случае, тот, кто говорит "нельзя" или "не положено", пусть найдет обоснование.
Для сравнения: в СП 42-101-2003 разрешены дымоходы с фасада для поквартирного отопления. Правда, Минздрав эту тему благополучно зарубил письмом в СЭС.
Наши надзирающие структуры любят говорить в сослагательном наклонении.
"Ну и что с того, что все рассчитано? А если сломается здесь, забьется здесь, а сюда крыса залезет и сдохнет?" Но это в абсолютном большинстве случаев прелюдия к взятке, которую (взятку) нужно закладывать в смету.
Скажите, пожалуйста, существуют ли ограничения в нормативных документах на прокладку через сан/узлы транзитных воздуховодов общеобменных вентсистем?
До сих пор с таковым ограничением не сталкивался, да и в СЭС к подобной прокладке претензий не было. А на днях вышел спор с одной "старой перечницей": она говорит, что СНиП запрещает.
To ss.23
Смотрите табл.2 к п.7.11.8 Не допускается прокладка транзитных вв систем, обслуживающих помещения А, Б, В1-В4 через бытовые (в т.ч. санузлы), общественные и административные помещения. Других ограничений нет.
Спросите у дамы, кот. вы упомянули, какой СНиП и пункт она имела в виду.
Хотя, вероятно, было сказано: "Вам надо, вы и ищите", или, "Какой вы специалист, если этого не знаете". В таком случае сочувствую.
С уважением, Валерий.
Прежде всего - огромное спасибо (гора с плеч). По поводу дамы - всё именно так и обстоит (как в воду глядели).
Здорово, что "навели" меня на эту таблицу, теперь я "подкованный" буду в этом вопросе.
Кстати, посмотрите повнимательнее - в искомых ячейках таблицы стоит не "НД", а "НН". Так что всё "ОК". Примечание: НД - не допускается прокладка транзитных воздуховодов; НН - не нормируется (т.е. не запрещено, а всё, что не запрещено - значит разрешено).
Пояснение:
СМ. надо на пересечении строк и столбца:
- в графе "Помещения, обслуживаемые системой вентиляции" - строку "Общественные и административно-бытовые здания" или "Категория Д";
- сверху в столбце "Бытовае (санузлы, душевые, умывальные, бани и т.п.)"
Везде на пересечении стоит "НН 30*". Всё путём, "я на коне"...
to ss.23
Все прально Вы говорите уважаемый, но в той же самой табличке, если внимательно смотреть последний столбец, то найдете две буквы - НД (не допускается из жилых помещений тянуть транзитные воздуховоды через санузлы).
С уважением.
Пошу прошения за описку, в моем предыдущем посте сл. читать "склады и кладовые" вместо "помещения".
To ss.23
НН - не нормируется огнестойкость воздуховода, т.е. она м.б. любой.
С уважением, Валерий.
Конечно, если строго подходить, то "НН" ещё не даёт разрешения на прокладку, как таковую. Это всего лишь часть разрешения, которая говорит о том, что с точки зрения пожарной безопасности запрета нет... И всё же, это какой-никакой прогресс.